Hallo zusammen. Im Text, der ich übersetze, steht unter andrem folgendes:



Gehäuse Leitungsanschluss eindrähtig: je 1 x 0,5...2,5 Quadratmillimeter feindrähtig mit Aderenhülsen: je 1 x 0,14...1,5 Quadratmillimeter



Könnt ihr mir bitte erklären (je ausführlicher, desto besser), was sich hinter diesen Worten versteckt? Wie ist Gehäuse mit Leitungsanschluss verbunden? Ich will somit überprüfen, inwieweit richtig sind meine Vorstellungen diesbezüglich :)) Danke im voraus. MfG Andrej doktorand mail ru


"Andrej Kwaschnin" schrieb

Das bedeutet, dass in der Anschlussklemme ein massiver Leiter -englisch: solid- der genannten Dimensionen Platz hat. Oder wenn ein feindrähtiger Leiter -englisch: stranded- mit Aderendhülsen verwendet wird, die zweite Reihe zum Tragen kommt. Grund: Durch das Aufpressen der Aderendhülse wird der 1,5qmm-Leiter in etwa so dick wie ein massiver 2,5er. Die Mindestdurchmesser ergeben sich aus den gleichen Gründen. Das Wort "Gehäuse" deutet für mich darauf hin, dass es Geräteanschlussklemmen in einem Gehäuse sind. Für allen anderen Klemmen sind solche Daten aber auch üblich.

MfG Gerd