Hallo NG
Ich hab gerade wieder mal mein wöchentliches Problem mit einer Kälteanlage, Kaltwassersatz genaugenommen.
Der Drehstrommotor leistet etwa 4 kW, Kälteleistung wird elektronisch via Magnetventile für Kältemittel und Heissgasbypass (?) geregelt. Der (vollhermetik) Motor hat eine eingebaute Magische Temperatursicherung, die unter bestimmten Umständen abschaltet. Wär ja vernünftig und harmlos, wär da nicht ein "allow up to 3 hours for reset", besonders wenn man gerade keine 3 hours rumliegen hat ;-(. Es passierte jetzt zweimal, eigentlich immer, wenn längere Zeit (15 Min oder so) absolut keine Kälte- leistung beansprucht wird. Der Hersteller gibt zu, dass das passieren kann und dass das ganze etwas mysteriös ist. Ich hab zwei Arbeitshypothesen: A) Bei Nulllast kommt der Motor an einen Betriebspunkt, an dem er sehr heiss wird. Hier wurde schon mal so was orakelt, dass es das geben kann. Vielleicht noch gesteigert durch 380->400V Umstellung. B) Es zirkuliert dann zuwenig Kältemittel und der Motor wird zuwenig gekühlt.
Fragen hätt ich im Dutzend ;-), etwa: Wie könnte ich "von aussen" feststellen, was passiert? (Strom/Leistungsmessung, Temperatur...) Jeder Tip willkommen, ausser Neukauf ;-).