Hallo,
warum werden z.B. 24Volt Steuertrafos in Verteiler sekundärseitig geerdet und in welcher VDE-Vorschrift steht das drin?
Gruß
Hallo,
warum werden z.B. 24Volt Steuertrafos in Verteiler sekundärseitig geerdet und in welcher VDE-Vorschrift steht das drin?
Gruß
Am 26.09.2010 10:18, schrieb Joachim Weber:
in welcher VDE-Vorschrift steht das drin?
24_V Steuer-Trafo in einem Verteiler gehört zur Gruppe Kleinspannung. Zu Kleinspannung siehe Link:"Joachim Weber" schrieb im Newsbeitrag news:i7mvku$s8v$ snipped-for-privacy@online.de...
Nirgendwo steht geschrieben, das sekundärseitig geerdet werden soll/muss. Es ist eine Frage der gewählten Schutzmaßnahmen in der Anlage oder dem Gerät. Nun, es ist sinnvoll eine Wechsel-Steuerspannung sekundärseitig zu erden, wenn keine Gleichrichtung folgt und wenn irgendwo zuvor ein Fehlerstromschutzschalter eingebaut ist. Man KANN das machen ..., Fehlerströme in der Steuerversorgung addieren sich dann zu den anderen Fehlerströmen, also warum nicht...
mfG Ingenieurbüro Baumann
"Leo Baumann" schrieb:
Nur merkt der vorgeschaltete FI davon nix.
Carsten Kreft schrieb:
Sag doch so was nicht. Hier hat doch der Experte vom Ingenieurbüro Baumann geschrieben. -
Und wie der sich bzw. sein Büro immer wieder durch Unkenntnis blamiert, ist schon echt faszinierend.
:-)... doch bei Überschreiten des Auslösestromes durch einen Fehler im Steuerstromkreis, sekundärseitig, löst der aus ....
mfG Ingenieurbüro Baumann
Darfst Du überhaupt sci.ing. lesen Jens Fittig, zeig 'mal Dein Staatsexamen :-)
mfG Ingenieurbüro Baumann
... alle Fehler L1,2,3 - Lsteuer z.B. ...
:-) ihr Honks :-)
mfG Ingenieurbüro Baumann
"Jens Fittig" schrieb im Newsbeitrag news:i7po1u$h5p$03$ snipped-for-privacy@news.t-online.com...
... und zwei weitere Fehlerarten auch noch .... z.B. PENsteuer - PEN :-)
Jens Fittig und Carsten Kreft ihr seid wirklich _BEIDE_ total unqualifiziert :-)
mfG Ingenieurbüro Baumann
Ich schätze, Ihr redet einfach nur aneinander vorbei. Einen klassischen Fehlerstrom, also eine Verbindung 24V - R - Erde bekommt der FI nicht mit, was aber auch nicht tragisch ist. Der "schlimmere" Fall, nämlich die Verbindung Steuerstromkreis - R - Nulleiter oder noch schlimmer Steuerstromkreis - R - Phase wird jedoch erkannt und führt zu einer Auslösung des FI. WOWEREIT!
Ingenieuerbüro Leo Baumann schrieb:
Und du bzw. dein Ingenieurbüro sind vollkommen unterbelichtet!
und wieder blamierte sich das Ingenieurbüro als DAU!
"Leo Baumann" schrieb
Welcher "sekundärseitige Fehler" genau lässt den FI auf der Primärseite auslösen?
Carsten Kreft schrieb:
Da bin ich auch mal gespannt was das Ingenieurbüro Baumann dazu sagt.
Joachim Weberschrieb: "
in welcher VDE-Vorschrift steht das drin?
Steht das nicht in: VDE 0113 Teil 1 in 6.4.1 b) ??
Dirk
Sagt mal, habt ihr sie noch alle? Könnt ihr das nicht woanders machen? Das ist ja unerträglich, und da helfen auch keine Smileys!
...oder ist das hier irgendein running gag, den ich nicht verstehe?
Jeder Isolationsfehler (Primär-Sekundär) im Trafo. Das war einfach.
Am 29.09.2010 05:38, schrieb Andreas Graebe:
Sekundärseitiger Fehler betrifft wie schon der Name sagt, nicht die primäre Seite. Das war jetzt einfach. ;-)
Wo kann ein Fehlerstrom auf der Sekundärseite sonst herkommen?
Am 29.09.2010 06:11, schrieb Andreas Graebe:
Was auf der sek. seite passiert, kümmert den FI auf der prim. Seite nicht. Wir reden jetzt nicht über Spartrafos. ;-)
Nein, wir reden über einen FI an der Primärwicklung. Wenn der
*ausschliesslich* vor der Primärwicklung sitzt, schützt er vor Potential auf der (geerdeten) Sekundärseite, das von Defekten *im* Trafo herrührte. Wenn der Rest der Schaltung über denselben FI angeschlossen ist, auch noch vor Fehlern in den Sekundärkreisen.PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.