Erdung von Steuertrafo

Hallo,
warum werden z.B. 24Volt Steuertrafos in Verteiler sekundärseitig geerdet und in welcher VDE-Vorschrift steht das drin?
Gruß
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 26.09.2010 10:18, schrieb Joachim Weber:

24_V Steuer-Trafo in einem Verteiler gehört zur Gruppe Kleinspannung. Zu Kleinspannung siehe Link:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung
--
mfg hdw

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Nirgendwo steht geschrieben, das sekundärseitig geerdet werden soll/muss. Es ist eine Frage der gewählten Schutzmaßnahmen in der Anlage oder dem Gerät. Nun, es ist sinnvoll eine Wechsel-Steuerspannung sekundärseitig zu erden, wenn keine Gleichrichtung folgt und wenn irgendwo zuvor ein Fehlerstromschutzschalter eingebaut ist. Man KANN das machen ..., Fehlerströme in der Steuerversorgung addieren sich dann zu den anderen Fehlerströmen, also warum nicht...
mfG Ingenieurbüro Baumann
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Nur merkt der vorgeschaltete FI davon nix.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Carsten Kreft schrieb:

Sag doch so was nicht. Hier hat doch der Experte vom Ingenieurbüro Baumann geschrieben. <LOL> -
Und wie der sich bzw. sein Büro immer wieder durch Unkenntnis blamiert, ist schon echt faszinierend.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Darfst Du überhaupt sci.ing. lesen Jens Fittig, zeig 'mal Dein Staatsexamen :-)
mfG Ingenieurbüro Baumann
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
schrieb:

... und zwei weitere Fehlerarten auch noch .... z.B. PENsteuer - PEN :-)
Jens Fittig und Carsten Kreft ihr seid wirklich _BEIDE_ total unqualifiziert :-)
mfG Ingenieurbüro Baumann
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Ingenieuerbüro Leo Baumann schrieb:
<sinnloses DAU-Quoting>

Und du bzw. dein Ingenieurbüro sind vollkommen unterbelichtet!

und wieder blamierte sich das Ingenieurbüro als DAU!
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Jens Fittig wrote:

Sagt mal, habt ihr sie noch alle? Könnt ihr das nicht woanders machen? Das ist ja unerträglich, und da helfen auch keine Smileys!
...oder ist das hier irgendein running gag, den ich nicht verstehe?
--
Moritz Franckenstein
mailto: snipped-for-privacy@gmx.net
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 28.09.2010 08:58, schrieb Jens Fittig:

Sorry, aber wer sich hier blamiert wird sich sicher noch rausstellen. Wenn ein FI Primarseitig eingesetzt ist und die Sekundärspannung eines Trafos geerdet ist, so kann jeder Sekundäre Fehlerstrom des Trafos gegen N oder L den FI auslösen, insofern die sich addierenden (das kann ein schon vorhandener Fehlerstrom aus z.B. dem 230V Netzt sein + den Fehlerstrom Sekundär Trafo /z.B. an einer entfernten Klemme, poröses Kabel usw.) Fehlerströme größer sind als die des gewählten FIs. Wo ist denn nun euer Problem? Det.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

:-)... doch bei Überschreiten des Auslösestromes durch einen Fehler im Steuerstromkreis, sekundärseitig, löst der aus ....
mfG Ingenieurbüro Baumann
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Welcher "sekundärseitige Fehler" genau lässt den FI auf der Primärseite auslösen?
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Carsten Kreft schrieb:

Da bin ich auch mal gespannt was das Ingenieurbüro Baumann dazu sagt.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Jeder Isolationsfehler (Primär-Sekundär) im Trafo. Das war einfach.
--
MfG Andreas

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 29.09.2010 05:38, schrieb Andreas Graebe:

Sekundärseitiger Fehler betrifft wie schon der Name sagt, nicht die primäre Seite. Das war jetzt einfach. ;-)
--
mfg hdw

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Wo kann ein Fehlerstrom auf der Sekundärseite sonst herkommen?
--
MfG Andreas

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 29.09.2010 06:11, schrieb Andreas Graebe:

Was auf der sek. seite passiert, kümmert den FI auf der prim. Seite nicht. Wir reden jetzt nicht über Spartrafos. ;-)
--
mfg hdw

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Nein, wir reden über einen FI an der Primärwicklung. Wenn der *ausschliesslich* vor der Primärwicklung sitzt, schützt er vor Potential auf der (geerdeten) Sekundärseite, das von Defekten *im* Trafo herrührte. Wenn der Rest der Schaltung über denselben FI angeschlossen ist, auch noch vor Fehlern in den Sekundärkreisen.
--
MfG Andreas

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 29.09.2010 06:25, schrieb Andreas Graebe:

Es gibt (Trenn)Trafos, bei denen sich die beiden Wicklungen auf getrennten Schenkeln befinden. Da kann es keinen Schluß zwischen sek. und prim. wicklungen geben. Oft ist der Kern noch dazu geerdet.
--
mfg hdw

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Das ist richtig, aber im OP war nur von einem Steuertrafo die Rede. Der kann schon mal durchschlagen. Wenn ein echter Trenntrafo eingebaut ist, ist der FI vor dem Trafo allerdings obsolet.
Sind wir uns also einig.
--
MfG Andreas

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload