Liebe Gruppe, wir hatten gestern einen Streitfall beim Kunden.



Gegeben ist folgende Konfiguration vor Ort beim Endkunden:


4 USVs von APC mit 3000VA Angabe. Jede USV versorgt einen Server + Plattena

Netzteil. Alles mit 16A in C-Charakteristik abgesichert, so wie immer.



Unsere neue Azubine ist sehr fit und hat mehr dem Elektriker ein Streitgesp


gen also einen RCD.



Wir haben wie immer (tm) keinen RCD gefordert, sind sogar froh, wenn keiner vor den USVs ist. Normalerweise gehen wir auch immer per C13 Anschluss dir ekt auf die Endverbraucher. Nun haben wir aber zwei 19" Schuko-Leisten um S


en... doch wie sieht die Theorie aus?


David


r

ht

r

Eurer USV. Und von da? In einem Kreis, der an einer Stelle unterbrochen

tig

Es geht um einen Fehlerstrom von einem der Netzleiter gegen Erde.

Na, das ist eher geraten, oder woher nimmst Du das?

- Udo

Am Thu, 24 Aug 2017 01:13:21 -0700 (PDT)hat snipped-for-privacy@googlemail.com

Und Du bist Dir sicher, dass die Installation von Steckdosen hinter der

Was sagt APC in seinen Unterlagen dazu?

Online?

Willi

Hallo,

Am 24.08.2017 um 10:13 schrieb snipped-for-privacy@googlemail.com:

Also fest angeschlossen oder nur mit Steckdosen, die der USV Versorgung dienen, korrekt?

Die Laienbedienbarkeit kenne ich nur von Sicherungen und Leistungsschutzschltern, eine CEE 64A ist auch vom Laien auf der

formatting link

Switch und Router angeschlossen, sonst nichts.

Ausser dem EDV Personal kommt ja auch hoffentlich niemand so einfach an

oder nicht, ggf kann dies je nach Betriebszustand abweichen (Durchschaltung auf das Netz oder USV Versorgungsbetrieb.

Steckdose ohne USV aber mit RCD setzten, grade USV etc haben u.U. wegen

RCD sollen insbesondere vor Isolationsfehlern z.B durch durchgescheuerte

andere Szenarien, bei denen kein Erdpotential beteiligt ist (z.B lose

Rauchmelder angebracht.

spezielles Frequenzspektrum detektieren und dann abschalten.

Andere Frage: Muss beim Einsatz eines RCD die Abschaltzeit bzw. die

Meinung - die Schutzfunktion des RCD?

Sicherung und den RCD.

snipped-for-privacy@googlemail.com schrieb:

Ist hinter der USV eine Erdung vorgesehen?

Installation davor errichtet wurde.

drin ist. Stimmt nicht wenn im Normalbetrieb das Netz einfach mit Relais durchverbunden ist.

Das ist keinesfalls verkehrt.

mfG Wolfgang Martens

Am 24.08.2017 um 14:48 schrieb Udo Pi:

der FI vor der USV richtig.

allerdings nicht aus wenn N und L Ausgangsseitig der USV potentialfrei sind (Trenntrafo).

Gerald

einer USV aber gerade nicht voraussetzen.

Gerald

Richtig. Wenn der Trenntrafo im Sinne einer Schutztrennung

angeschlossen werden.

Schutzleiter untereinander verbunden sind, denn dann entsteht beim

gefahrloser Weiterbetrieb zumindest beim ersten Isolationsfehler

ein, die den Fehler signalisieren und zur Reparatur auffordern.

die man 1970 "Schutzleitungssystem" nannte?