Geschrabter SchuKo-Stecker

Hallo Zusammen,

ein Bekannter sagte mir neulich, dass es nicht mehr zul=E4ssig ist Ger=E4te= =20 mit einem geschraubten SchuKo-Stecker zu betreiben.

Ist das so richtig? Oder gilt dies nur bei bestimmten Ger=E4ten?

--=20 Mit freundlichen Gr=FC=DFen Mark Schaffrath

Reply to
Mark Schaffrath
Loading thread data ...

Lötzinn.

Es gilt (AFAIK, bin kein Fachmann) bei schutzisolierten Geräten, die nicht mit Schukostecker, sondern mit Eurostecker (Flachstecker) oder diesem Pseudo-Schuko (heißt glaub ich "Profilstecker" oder so) angeschlossen werden dürfen.

Hintergrund: Wo am Stecker ein PE vorhanden ist, muß er auch grüngelb isoliert durch die Anschlussleitung geführt und ans Gehäuse angeschlossen werden. Schutzisolierte Geräte haben aber eine zweiadrige Zuleitung (braun/blau) und kein gefährdetes Metallteil außen, das an PE angeschlossen werden muß. Deshalb müßtest du den PE im Stecker offenlassen, was aber nicht zulässig ist.

vG

Reply to
Volker Gringmuth

Volker Gringmuth schrieb:

ACK, aber Blei- und Zinnfrei.:-)

Auch das stimmt, aber bei vielen Schukosteckern kann man die PE-Fahnen entfernen, dann ist das ein Profilstecker.

Gruß Dieter

Reply to
Dieter Wiedmann

Mich wuerde mal die Begruendung dafuer interessieren?

Olaf

Reply to
Olaf Kaluza

Hallo Olaf!

Am 24.07.2003 schriebst du ( snipped-for-privacy@criseis.ruhr.de):

Wurde hier nun schon mehrfach gepostet. Siehe zum Beispiel:

Mit freundlichen Gruessen

Juergen Bors

Reply to
Juergen Bors

Michael Marwell schrieb...

Gef=E4hrlich w=FCrd's doch nur, wenn jemand so eine Verl=E4ngerung baut. We= nn=20 aber das Kabel fest mit dem Ger=E4t verbunden ist oder die Kupplung nur=20 f=FCr schutzisolierte Ger=E4te passt (diese flache 2-polige Kupplung, wie= =20 sie bei Radios/Drucker/Rasierer ...), sollte doch keine Gefahr bei=20 Einsatz eines Schukosteckers bestehen.

- Heinz

Reply to
Heinz Saathoff

Heinz Saathoff schrieb:

Was ist, wenn du so ein Kabel dann an ein Gerät mit Metallgehäuse fest anschliessen willst? Da gibt es genügend die es falsch machen würden. Deswegen gibt es diese Vorschrift.

Michael

Reply to
Michael Marwell

Michael Marwell schrieb...

Dann sehe ich, a=DF es keinen ge/gn gibt und lass es. BTW, wenn eine oben= =20 genannte Buchse am anderen Ende des Kabel war, m=FCsste ich die vorher=20 noch abknipsen. Und dann w=FCrde ich wieder sehen, da=DF ge/gn fehlt. Wo ist die Gefahr?

- Heinz

Reply to
Heinz Saathoff

Mark Schaffrath schrieb:

Etwas OT:

ich habe verzweifelt eine geschraubte 6-fach Verteilerbuchse gesucht. Die sind jetzt alle zugenietet.

Der Zweck: Ein UPS-Gerät hat als Ausgänge nur Kaltgerätebuchsen. Daran möchte ich nicht nur Computerzeuch sondern auch Klein- Netzteile anstecken, zB. für ein RS485-Gerätchen.

Nun wollte ich ein Kaltgeräte-Verlängerungskabel abzwicken und in die Verteilerdose einführen. Damit am anderen Ende ein verschweißter Kaltgeräte-Stecker bleibt und ich dort nicht mit geschraubtem Zeug basteln muß.

Dat jeeeht nich. Weil die Verteiler vorschriftsgemäß genietet sind.

Es leben die Paragraphen!

MfG

Reply to
Franz Glaser (NLx300)

Es gibt so Kaltgeräte-Anschlusstecker z.b. bei Reichelt, Conrad, Baumarkt (?) Dann nimmst Du eine 19 Zoll Steckdosenleiste, knippst den Stecker ab, machst Aderendhülsen auf das Kabel und schraubst es in den Kaltgerätestecker. Fertig.

Florian

Reply to
Florian Streibelt

Das darf auch nicht verwendet werden! SCNR Harald

Reply to
Harald Wilhelms

Zu erwähnen wäre noch, das die kaltgeräteskupplungen teurer als ein ganzes kabel ist. ;-)

Reply to
Horst-D. Winzler

Florian Streibelt schrieb:

Genau die 19" - Leiste krieg ich nicht im Baumarkt - und es war schon ziemlich spät am Abend. Die Verteiler vom Baumarkt sind eben vernietet.

Ich hab' mir schon geholfen: 2 Kabel abgezwickt, gelötet, Schrumpfschlauch ...

Schön ist es halt nicht, aber es ist eh unterm Tisch :-(

MfG

Reply to
Franz Glaser (NLx300)

Michael Marwell schrieb:

Das Problem liegt wohl eher woanders.

Es gibt durchaus Geräte mit Metallgehäuse und Schutzklasse 2 (z.B. Hifi-Anlage). Wenn an sowas nun ein Schuko-Kabel dran ist, geht der "normale" Benutzer wohl davon aus, daß das Gehäuse geerdet ist (SK 1). Ist es in diesem Fall aber nicht.

Die Metallfahnen vom Schutzleiter im Stecker zu entfernen ist die Lösung, wie Dieter ganz am Anfang schon geschrieben hat. Dann sind Verwechslungen bzw. Mißverständnisse ausgeschlossen.

Reply to
Tilmann Reh

Hallo Olaf!

Am 25.07.2003 schriebst du ( snipped-for-privacy@criseis.ruhr.de):

Schon mal auf die Idee gekommen, dass die elektrische Sicherheit eines Gerätes auch von Leuten beurteilt werden können muss, die keine ausgebildete Elektriker sind?

Mit freundlichen Gruessen

Juergen Bors

Reply to
Juergen Bors

Da finde ich die Lösung: Geschraubter (männlicher) Kaltgeräte- Stecker aber doch noch besser. Gruss Harald

Reply to
Harald Wilhelms

snipped-for-privacy@web.de (Harald Wilhelms) schrieb:

Wieso sind die billigen Leisten überhaupt genietet? Gibt es da etwa wieder irgendwelche komischen Vorschriften? Mit Sicherheitsschrauben wäre alles viel leichter.

CU, Oliver

Reply to
Oliver Wache

Harald Wilhelms schrieb:

Hab' ich mir gekauft und dann ins Eck geschmissen. Diese Dinger sind fürchterlich zu Klemmen und werden, so wie ich sie probiert habe, "sicher" nach spätestens 2 Jahren locker. Die UPS ist aber dazu da, eine _sichere_ Versorgung zu gewähren.

Die fertig vergossenen sind mir lieber. Aber vielleicht ist das auch ein Irrtum, da sehe ich die Wackelkontakte bloß nicht. Allerdings - mir ist noch nie ein Wackelkontakt in einem vergossenen Kaltgerätestecker vorgekommen.

Lötstellen können auch nachlassen. Ich verwende sauteures Zinn, das hat bisher immer schon 20y und länger gehalten, auch im rauhen Industrie-Alltag. Etwas Ag drin und so.

Hier wird's religiös :-))

MfG

Reply to
Franz Glaser (NLx300)

Olaf Kaluza schrieb:

Das ist die Schere zwischen Evolutionsauslese und Marktwirtschaft ;-/

Aber keine Angst, um die Folgen nicht zu scharfkantich zu machen, dafür gibts den Sozialstaat, der für Chancengleichheit sorgt. Und die Werbung, die sogar Uniprofessoren in den Bann zieht mit Oberweiten und Kußlippen oder notfalls mit irgendwas Umweltfreund- ichem ;-)))

MfG

Reply to
Franz Glaser (NLx300)

Florian Streibelt schrieb:

Ich biete dagegen: NMMV100 SW Kaltgeräteverlängerung 1,50 ;-)

q.e.d.

MfG

Reply to
Jochen Reeg

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.