Noch mal ZĂ€hler, dieses Mal plus-minus Funktion.

Mal angenommen der Freund von MaWin nagelt sich so ne kleine PV aufs Dach. Er hat ja vor dann einphasig "ĂŒber die Steckdose" einzuspeisen.
Nehmen wir mal an max. 2,5KW damit haben die Leitungen und die Automaten auch keine Probleme.
Der DrehstromzĂ€hler sei rĂŒcklaufgesichert. Wenn jetzt keine Verbraucher im Haus aktiv sind, dann steht der ZĂ€hler still und FEF puffert das EVU fĂŒr Lau. Nennt sich Pech gehabt.
Jetzt scheint wieder die Sonne und der FEF sitzt am PC und Mutti bĂŒgelt.
Die PV speist auf Phase 1 mit 2,5KW ein. Der FEF sitzt mit seinem PC mit 500W an Phase 2 Mutti bĂŒgelt mit 2KW an Phase 3
Was zeigt er jetzt der ZĂ€hler an?
Ignoriert er die "-2,5KW" an Phase 1 und zeigt den "Verbrauch" von Phase 2 und 3 oder tut er was er soll und zeigt den tatsÀchlichen kummulierten aktuellen Verbrauch "hinter" dem ZÀhler an nÀmlich -2,5 + 0,5 + 2 = 0 sprich er dreht sich nicht?
Weiß das jemand einigermaßen verbindlich?
Rein theoretisch sollte 0 rauskommen, denn die Masse der Verbraucher und die Masse des Verbrauchs wird ja auch einphasig verbraucht. Und das zĂ€hlt er ja hoffentlich auch richtig. und da die RĂŒcklaufsperre sicherlich mechanisch und nicht elektronisch ausgefĂŒhrt ist.....
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
wrote:

Ich weiß das verbindlich, Summenbildung aller 3 Phasen.
w.
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 13.01.2013 20:19, schrieb Helmut Wabnig:

Incl. +/- Rechnung oder "vergisst" er die -2,5? Weils die eigentlich ja gar nicht geben kann?
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
wrote:

Der Strom rinnt auch wenn der ZĂ€hler steht, also die Summe. Wenns auf einer Phase 2,5 kW rauschickst, und auf den andern zwei 2+0,5 verbrauchst, Steht der ZĂ€hler still. Hat nichts mit RĂŒcklaufsperre zu tun.
wenns auf einer Phase -2 kW rausgehen, und auf den andern zwei 2 + 2 kW verbraucht werden, zÀhlt er 2 kW
w.
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 13.01.2013 21:02, schrieb Helmut Wabnig:

Aber ;-) wenn 2,5 "zurĂŒck" gehen aber nur 1,5 "verbraucht" werden, zĂ€hlt er trotzdem 0. Weil er rĂŒckwĂ€rts nicht darf....
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
wrote:

Ja, sicher, so isses. Macht doch nix, Sonne ist gratis .-)
w.
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Helmut Wabnig wrote, on 13.01.2013 20:19:

Ich bin zwar nicht vom Fach, habe mich aber gerade wegen unserer PV damit befasst. Es gibt saldierende und nicht-saldierende ZÀhler, bzw. man kann es u.U. sogar einstellen. Was das genau bedeutet, erklÀre doch bitte jemand anderes :)
Bei ungĂŒnstiger Konfiguration des EinspeisezĂ€hlers kann es jedenfalls passieren, dass man weniger VergĂŒtung bekommt, als möglich...
--