Noch mal Zähler, dieses Mal plus-minus Funktion.

Jan 13, 2013 6 Replies

Mal angenommen der Freund von MaWin nagelt sich so ne kleine PV aufs Dach. Er hat ja vor dann einphasig "über die Steckdose" einzuspeisen. Nehmen wir mal an max. 2,5KW damit haben die Leitungen und die Automaten auch keine Probleme.



Der Drehstromzähler sei rücklaufgesichert. Wenn jetzt keine Verbraucher im Haus aktiv sind, dann steht der Zähler still und FEF puffert das EVU für Lau. Nennt sich Pech gehabt.


Jetzt scheint wieder die Sonne und der FEF sitzt am PC und Mutti bügelt.



Die PV speist auf Phase 1 mit 2,5KW ein. Der FEF sitzt mit seinem PC mit 500W an Phase 2 Mutti bügelt mit 2KW an Phase 3


Was zeigt er jetzt der Zähler an?



Ignoriert er die "-2,5KW" an Phase 1 und zeigt den "Verbrauch" von Phase



2 und 3 oder tut er was er soll und zeigt den tatsächlichen kummulierten aktuellen Verbrauch "hinter" dem Zähler an nämlich -2,5 + 0,5 + 2 = 0 sprich er dreht sich nicht?

Weiß das jemand einigermaßen verbindlich?



Rein theoretisch sollte 0 rauskommen, denn die Masse der Verbraucher und die Masse des Verbrauchs wird ja auch einphasig verbraucht. Und das zählt er ja hoffentlich auch richtig. und da die Rücklaufsperre sicherlich mechanisch und nicht elektronisch ausgeführt ist.....


Ich weiß das verbindlich, Summenbildung aller 3 Phasen.

w.

Am 13.01.2013 20:19, schrieb Helmut Wabnig:

Incl. +/- Rechnung oder "vergisst" er die -2,5? Weils die eigentlich ja gar nicht geben kann?

Der Strom rinnt auch wenn der Zähler steht, also die Summe. Wenns auf einer Phase 2,5 kW rauschickst, und auf den andern zwei 2+0,5 verbrauchst, Steht der Zähler still. Hat nichts mit Rücklaufsperre zu tun.

wenns auf einer Phase -2 kW rausgehen, und auf den andern zwei 2 + 2 kW verbraucht werden, zählt er 2 kW

w.

Am 13.01.2013 21:02, schrieb Helmut Wabnig:

Aber ;-) wenn 2,5 "zurück" gehen aber nur 1,5 "verbraucht" werden, zählt er trotzdem 0. Weil er rückwärts nicht darf....

Ja, sicher, so isses. Macht doch nix, Sonne ist gratis .-)

w.

Helmut Wabnig wrote, on 13.01.2013 20:19:

Ich bin zwar nicht vom Fach, habe mich aber gerade wegen unserer PV damit befasst. Es gibt saldierende und nicht-saldierende Zähler, bzw. man kann es u.U. sogar einstellen. Was das genau bedeutet, erkläre doch bitte jemand anderes :)

Bei ungünstiger Konfiguration des Einspeisezählers kann es jedenfalls passieren, dass man weniger Vergütung bekommt, als möglich...