was hat es eigentlich mit einer Nulleiter-Unterbrechung auf sich? Was ist daran so gefährlich? Habe mal mitbekommen, dass bei Energieversorgern solch eine Unterbrechung so schnell wie möglich beseitigt wird. Aber was kann genau passieren?
Mit anderen Worten: Die Gehäuse der mit PEN verbundenen Elektrogeräte an dem fehlerhaften Netzabschnitt stehen unter Spannung, obwohl die Geräte selbst einwandfrei sind. Die Schutzmaßnahme wird so zur Gefahr. Aus diesem Grund ist zumindest auf den letzten Metern (um es vereinfacht auszudrücken) die Kombination aus PE und N für Neuanlagen nicht mehr zulässig. Ich sah das schon immer als große Gefahr.
Meiner Ansicht nach ergibt sich wegen unsymmetrischer Belastung des dreiphasigen Netzes ein virtueller Nullpunkt, der vom tatsäschlichen abweicht und demnach die Leiterspannung bezüglich des wirksamen Nullpunktes verschiebt. Das bedeutet z.B. für einphasige Verbraucher eine Änderung der Netzspannung und für 3phasige Verbraucher ein asymmetrisches Netz.
Der Bezug zum lokalen PEN bleibt erhalten, es fliesst allerdings ein Ausgleichsstrom zwischen Quellenerde und lokaler Erdung wenn der Nullleiter jeweils geerdet ist.
Kommt hauptsächlich drauf an wo im Ortsnetz die PEN-Unterbrechung ist, wenns gerade an der Muffe zu deiner Hütte ist kommt das halt nicht so gut. BTW, vor ein paar Jahren war bei einem Ortstrafo hier in der Nähe der Sternpunkt abgefault, kein PEN mehr auf der Strippe, nur noch PE. Hat ne ganze Weile gedauert bis das dem VNB gemeldet wurde.
Aber in der Summe ergibt sich doch ein Erdnetz, an dem einige Häuser die Erdverbindung herstellen. Ich kenne aber auch nicht alle Netzformen und Topologien, insbesondere in dünn besiedelten Gebieten könnte ich mir vorstellen, dass das ein Problem darstellt.
Da hast du Recht. Tritt die PEN-Unterbrechung lokal beim Verbraucher auf ist sie tödlich. Wenn aber das Netz betroffen ist (also z.B. ein Straßenzug) dann wird sich zunächst(!) nur der Sternpunkt etwas verschieben. Manche Verbraucher bekommen dann Überspannung und der Versorger muss den Schaden ersetzen. Diese Verschiebung kann aber ohne weiteres so groß werden, dass der PEN schon gefährliche Berührungsspannung führt. Ein Kurzschluss zu PEN hinter der Unterbrechung, aber noch im Versorgungsnetz, führt nicht mehr zur Abschaltung, was auch schlimm ist. Also in jedem Fall ein Zustand, der schnellstens behoben werden muss.
Och Dieter, hier wird schamlos untertrieben. In Städten finden sich Viertel, vorzugsweise mit älterer Bausubstanz die haben durchweg ein TN-C-Netz. Bisweilen sogar mit damals "gestatteten" Brücken in der Steckdose. Das mit Metallwasserrohren und inzwischen Zentralheizungen oder Gas-Wohnungsheizungen. ;-)
Und das bei TN-C-Netzen. Aber auch bei meinem EVU ist der Schwund an technischem Wissen evident. Entschwindet mit einer fast unheimlichen Geschwindigkeit in den Vor- bzw Ruhestand.
Hier wäre zB der Kapitän des US-Airways-Flug mit seinen 57 Jahren längst in den Ruhestand geschickt worden mit der generellen Unterstellung, er würde den Anforderungen nicht mehr genügen ;-)
Ah ja, Flugzeug startet und danach wird gefragt, hat das Ziel =FCberhaupt=
eine Landepiste? Erinnert mich irgentwie an den Vorgang, wir bauen ersteinmal Kernkraftwerke, da de sonst den technischen Fortschritt verpasst. Die Endlagerung kommt dann automatisch ;-)
Ich muß dir leider! beipflichten, wenn immer nach einem Ortstermin oder einer Besprechung noch ein wenig geklönt wird kommen Sätze wie: "Ich hab' nur noch sechs Monate", "..nur noch zwei Jahre"
Die Stellen werden halt quasi um eine Position verschoben, was früher ein Ing machte soll jetzt der Meister übernehmen, dessen Aufgabengebiete macht ein Geselle und dessen Aufgaben macht eh' ein externer mit seinen Subunternehmern viel billiger.
Noch läuft's ja, den Anlagen hat zum Glück noch keiner gesagt wie lange die halten dürfen.
PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here.
All logos and trade names are the property of their respective owners.