Re: Kleiner Durchlauferhitzer

Aug 21, 2012 1 Replies

Thus spoke Ludger Averborg:



>
>> Nicht nur die Verlegeart, auch die Länge gilt es zu
>> berücksichtigen!
>
> Und wie würde die jetzt zu berücksichtigen sein?

Der Spannungsfall zwischen Zähler und Verbraucher darf nicht größer als 3%[1] sein. Also halt 'mal nachrechnen, wie groß der Leitungswiderstand bei Länge x ist und was dabei an Spannung "hängen bleibt".


Tschüs,



Sebastian



PS: XP drh & dsie, f'up2 dsie



_____ [1] Oder waren's 5%? Ich hab' mein Tabellenbuch gerade nicht greifbar...


Sebastian Suchanek schrieb:

Hallo,

es geht nicht nur um den Spannungsabfall, bei einer langen Leitung muß auch der Kurzschlußstrom noch so hoch sein damit der Leitungsschutzschalter auch schnell abschalten kann. Ein gängiger Automat für 16 A braucht dazu immerhin 80 A.

Bye