Re: Kleiner Durchlauferhitzer

Thus spoke Ludger Averborg:

> >> Nicht nur die Verlegeart, auch die Länge gilt es zu >> berücksichtigen! > > Und wie würde die jetzt zu berücksichtigen sein?

Der Spannungsfall zwischen Zähler und Verbraucher darf nicht größer als 3%[1] sein. Also halt 'mal nachrechnen, wie groß der Leitungswiderstand bei Länge x ist und was dabei an Spannung "hängen bleibt".

Tschüs,

Sebastian

PS: XP drh & dsie, f'up2 dsie

_____ [1] Oder waren's 5%? Ich hab' mein Tabellenbuch gerade nicht greifbar...

Reply to
Sebastian Suchanek
Loading thread data ...

Sebastian Suchanek schrieb:

Hallo,

es geht nicht nur um den Spannungsabfall, bei einer langen Leitung muß auch der Kurzschlußstrom noch so hoch sein damit der Leitungsschutzschalter auch schnell abschalten kann. Ein gängiger Automat für 16 A braucht dazu immerhin 80 A.

Bye

Reply to
Uwe Hercksen