Der Spannungsfall zwischen Zähler und Verbraucher darf nicht größer als 3%[1] sein. Also halt 'mal nachrechnen, wie groß der Leitungswiderstand bei Länge x ist und was dabei an Spannung "hängen bleibt".
Tschüs,
Sebastian
PS: XP drh & dsie, f'up2 dsie
_____ [1] Oder waren's 5%? Ich hab' mein Tabellenbuch gerade nicht greifbar...
--
http://www.baumaschinen-modelle.net
http://www.schwerlast-rhein-main.de
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Sebastian Suchanek schrieb:

Hallo,
es geht nicht nur um den Spannungsabfall, bei einer langen Leitung muß auch der Kurzschlußstrom noch so hoch sein damit der Leitungsschutzschalter auch schnell abschalten kann. Ein gängiger Automat für 16 A braucht dazu immerhin 80 A.