Strom berechnen

Oct 16, 2013 7 Replies

kann ich bei 400V "Drehstrom" auch wie bei 230V einfach ausrechnen, welche Sicherungen ich brauche?


2300W/230V = 10A

Wie ist das bei einem Drehstromverbraucher? Z.b. Durchlauferhitzer



23KW/3Phasen=8KW


8000/230=34A oder war da nicht irgendwas anders?


Am 16.10.2013 23:31, schrieb Georg Wieser:

Klar kann man auch mit einem beim Durchlauferhitzer fiktiven Sternpunkt rechnen. Man könnte aber auch mit 400V und dem Verkettungsfaktor rechnen.

Gruß Dieter

Am 16.10.2013 23:31, schrieb Georg Wieser:

Man kann sich das ganz einfach herleiten.

400V-Drehstrom ist ja nichts anderes als drei 230V Zuleitungen und ein (fiktiver) Nullleiter

Wenn Du also 8kW-hast, dann teilt sich die Leistung auf die 3 Zuleitungen gleichmäßig auf, pro Zuleitung also 2,7kW.

2,7kW bei 230V sind 11,7A. Brauchst also 3 x 13A oder 16A-Sicherungen.

Obiges gilt nur bei ohmschen Lasten, was bei einem Durchlauferhitzer der Fall sein sollte.

Michael

Man kann auch einfacher rechnen:

23 kW / sqrt(3) / 400 V = 33,2 A (pro Phase, gerundet)

Viele Grüße, Torsten

Am 17.10.2013 08:17, schrieb Michael S:

Ich sollte das Original-Posting richtig lesen. Die Gesamtleistung ist ja

23kW, nicht 8kW. Dann stimmt Deine Rechnung natürlich.

Michael

Hallo, Torsten,

Du meintest am 17.10.13:

Denn sqrt(3)*230 = 400 ...

Viele Gruesse! Helmut

Helmut Hullen schrieb:

Hehe. Und wenn man schon am runden ist, ich merk mir immer die Magische Zahl 700 V = sqrt(3)*400V so ungefähr. (Jedenfalls zum Kopfrechnen, ansonsten ist 690V auch "direkt" bekannt).

Georg Wieser schrieb:

Hallo,

für die Sicherungen ist das schon richtig.

Wenn der Durchlauferhitzer im Stern geschaltet wäre liegt ja an jeder Heizwicklung 230 V an und damit müssen für die 8 kW auch 34 A durch jede Wicklung fliessen.

Wäre er im Stern geschaltet lägen aber 400 V an den Wicklungen an und der Strom wäre entsprechend geringer damit wieder 8 kW pro Wicklung gelten. Aber die Ströme durch zwei Seiten des Dreiecks addieren sich ja im zugehörigen Leiter zur Sicherung vektoriell wegen der 120 ° Phasenverschiebung zu 34 A.

Für die Berechnung der Ströme durch die Sicherungen kann man also einfach von einer Sternschaltung ausgehen, auch wenn intern Dreieckschaltung vorliegt.

Bye