Hallo! wer weiß was über Netzumwälzpumpen mit integrierter Netzschlechtpunktregelung? Wie ist das zu verstehen?
Gruß Frank
Hallo! wer weiß was über Netzumwälzpumpen mit integrierter Netzschlechtpunktregelung? Wie ist das zu verstehen?
Gruß Frank
Es geht dabei um eine Drehzahlregelung von Pumpen, die größere, zumeist verzweigte Rohrnetze, z . B. in der Fernwärme versorgen. Der Schlecht punkt ist grundsätzlich der am weitesten entfernte Verbraucher. Dort ist ein bestimmter (Differenz-) Druck aufrecht zu erhalten damit der Verbraucher ausreichend versorgt wird. Deshalb wird an dieser Stelle ein Drucktransmitterinstalliert instelliert, der den Istwert des (Differenz-) Drucks an eine Druckregelung weiterleitet, die als Ausgangssignal einen FU ansteuert, über den die Drehzahl der Pumpe dann verändert werden kann.
Kniffelig wird die Sache, wenn durch unterschiedliches Abnahmeverhalten an den einzelnen Ästen des Netzes der Schlechtpunkt von einem Ast zum anderen verschoben wird. Dann muss zusätzlich eine Minimalauswahl erfolgen.
Weitere Informationen dürften sich auf denInternetseiten der Firmen KSB, Wilo oder Grundfoss finden lassen.
"MGlane2269" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@mb-m06.aol.com...
Verbraucher
(Differenz-)
Abnahmeverhalten an den
Super, gut erklärt, sowas habe ich mir fast gedacht.
Danke.
Gruß Frank