A propos , pierwszy link, Awarie turbin
J.
A propos , pierwszy link, Awarie turbin
J.
Użytkownik Stanislaw Sidor napisał:
Awaria napięciowa rozpoczęła się od samoczynnego wyłączenia obydwu pracujących jednostek wytwórczych w elektrowni Ostrołęka. Pomiary podstawowych parametrów elektrycznych, które zarejestrowano w elektrowni Ostrołęka wskazują, że na chwilę przed samoczynnym wyłączeniem generatory znajdowały się w niedozwolonym punkcie pracy. Wyjście z tego byłoby możliwe w drodze uzgodnień pomiędzy służbami ruchowymi OSP i elektrowni Ostrołęka, jednak nie nastąpiło to w odpowiednim czasie. Znaczne ubytki awaryjne w elektrowniach, a także o wiele wyższe od planowanego przebiegu zapotrzebowanie w KSE na moc czynną i bierną wywołały ok. południa utratę rezerw regulacyjnych mocy czynnej we wszystkich jednostkach wytwórczych dysponowanych centralnie przez OSP oraz utratę rezerw mocy biernej w jednostkach wytwórczych dysponowanych przez OSP, zlokalizowanych w centralnej i północnej Polsce. Wraz z dalszym wzrostem zapotrzebowania, szczególnie dotyczącego mocy biernej, pomiędzy godziną 12.00 a 13.00 nastąpił stopniowy spadek napięcia w węzłach sieci przesyłowej, osiągając wartości, jakie są dopuszczalne jedynie w stanach zakłóceniowych. Spadek napięcia dotyczył także rozdzielni dużych elektrowni systemowych, w tym rozdzielni do której przyłączone były jednostki wytwórcze należące do elektrowni Ostrołęka.
Stefania Kasprzyk Prezes Zarządu PSE-Operator S.A., CIRE.PL
Co to OSP ?
I nie bylo juz zadnego generatora w rezerwie zdolnego do natychmiastowej pracy ?
No to faktycznie malo czasu bylo :-)))
I to teraz tak czesciej bedzie ? Bo dawniej to by sie po prostu odlaczylo niektore rejony :-)
A tak apropos tematu .. dawniej jak spadalo napiecie, to i spadala pobiera moc oraz prad. A teraz ? Coraz wiecej urzadzen ma automatyczna regulacje, spada napiecie, a one nadal biora moc taka sama. Czyli wzrasta prad, sieci sie przegrzewaja, straty rosna .. i zapotrzebowanie mocy wzrasta.
Czy nie powinno byc wymogu zeby nowoczesne urzadzenia, przynajmniej niektore, zmniejszaly pobor mocy przy znacznym spadku napiecia ?
J.
Operator Systemu Przesyłowego czyli PSE-OPERATOR
Żarnowiec (podobno) w odstawce... jakieś inne szczytowe?
Na szczęście się ochłodziło.
Chciałbyś, żeby monitor Ci słabiej świecił a komputer wolniej pracował przy spadku napięcia?
A musza byc szczytowe ? Bo jak czytam ze pracuja jakies parowe w goracej rezerwie na wypadek awarii .. to chyba mozna ta rezerwe uruchomic ?
Ale my nie USA, to chyba klimatyzatory nie stanowia problemu ?
Lepsze spowolnienie niz nagle wylaczenie .. wszystkiego :-) W komputerach trudno zaoszczedzic, ale chocby te klimatyzatory moglby podniesc temperature o dwa stopnie ... i sie wylaczyc na pol godziny :-)
J.
Pewno można, tylko czy to się da w ciągu godziny? Wniosek jest jeden z artykułu - dało się tego uniknąć.
To napewno nie tylko klimatyzatory, urządzenia chłodnicze, wentylatory - napewno pracują z większą wydajnością. Ten "zwiększony" pobór mocy musiał sie skądś wziąć.
Pomysł jak pomysł. Popatrz na to od strony klienta, płacisz i wymagasz stałych (;-) i odpowiedniej jakości dostaw energii (zakładając, że używasz atestowanych(?) urządzeń).
PH napisał(a):
Nie pdoobno lecz na pewno choć już niedługo ma wrócić do pracy - byłem na koronie górnego zbiornika w poprzedni weekend - został do wykonania tylko kawałek nawierzchni przy śluzach.
Dnia 2006-06-26 18:56 Stanisław Sidor napisał(a):
Na stronach PSE pojawiła się analiza awarii:
Wojtek Szweicer napisał(a):
podaz energii elektrycznej do zakladow przemyslowych i powolano sztab kryzysowy. Niedobory pradu zamierza sie pokryc z importu. Jednoczesnie PSEE zapowiedzialo ograniczenie eksportu i postawienie do dyspozycji jednostek, ktore normalnie nie sa angazowane. Robi sie ciekawie... Przygotowaliscie zapas swieczek, suchego prowiantu, wody i paliwa? ;) Nadal jezdzicie windami? ;)
zbigi napisał(a):
Co ciekawe w polskim systemie e-e jest spora nadwyżka mocy jeśli chodzi o moc wytwarzaną lecz jak widać problemem jest "wąskie gardło" czyli sieć przesyłowa. Ale żeby u nas były aż tak duże problemy podczas upałów ?
PS. W niedzielę zbiornik górny ESP Żarnowiec był jeszcze w trakcie remontu.
MJ PS. Co to znaczy, ze blok pracuje w regulacji?
Czy takie dziwne ? Zobacz ile napisano o Czernobylu czy tez blackoutach w USA ..
Ale ten opis mnie nieco dziwi, a raczej nie opis tylko dzialanie systemu. Czemu zabaezpieczenia sa tak ustawione ze najpierw wylaczaja sie zrodla mocy ? W razie spadku napiecia powinni sie najpierw wylaczac odbiorcy :-) No i czy obsluga systemu nie powinna jakos wczesniej reagowac - przeciez ta sytuacja narastala przez pare godzin ..
A ten konwerter w Slupsku to jakiej mocy potrzebuje, ze az caly hydrozespol jest mu potrzebny ?
J.
Uzytkownik "badworm" napisal w wiadomo¶ci:
No w tym momencie to juz niecalkiem :) Przeciez pisze ze elektrowniom tez jest za goraco.
Trzeba dodac ze to raczej dotyczy srodkowej i najbardziej polnocnej czesci kraju.
Pozdrawiam marvin
Ale to jest u nas. Porownaj widok Warszawy na guglu i na serwerze polskim, pelnym czarnych dziur.
8-)
No totez tam pisza o tym, ze obsluga sie nie popisala.
MJ
Have something to add? Share your thoughts — no account required.
Ask the community — no account required