Chlodnica

Nov 25, 2007 Last reply: 18 years ago 4 Replies

Witam,


Poszukuje wskazówek dot. wymiarów oraz materia³u na ch³odnicê. Do sch³odzenia mam gaz o temp np. 600 C a chcia³bym mieæ 20-30 na wyj¶ciu z ch³odnicy. Przep³yw wyniesie ok. 70 m3/h . Ciep³o w³a¶ciwe gazu wynosi ok.



1,2-1,4 kJ/kg*K a gêsto¶æ ok. 1-1,2 kg/m3., Je¶li dobrze liczê, ch³odnica musi odebraæ ok. 16,5 kW. Rozwa¿a³em mo¿liwo¶æ u¿ycia 2 sztuk - obie np. z 2 rur (np. stalowych 2-3 mm ¶cianka) ró¿nych ¶rednic (jedna wiêksza od drugiej) gaz przep³ywa ¶rodkow± a w p³aszczu, który siê utworzy poprzez po³±czenie rur dwóch ¶rednic, przep³ywa³aby woda, w drugiej rurze zamiast wody bêdzie powietrze. Pytanie, jaki musia³by byæ przep³yw wody ,jej ilo¶æ oraz przeplyw powietrza i jaki wymiar tych rur? Mo¿e, kto¶ ma inna koncepcje, bêdê wdziêczny za wszelkie sugestie. Dodam ze woda przep³ywaj±ca przez wymiennik pracowa³aby w uk³adzie zamkniêtym wiec pewnie potrzebny bêdzie jaki¶ zbiornik buforowy (wykonany z materia³u szybko oddaj±cego ciep³o), który najprawdopodobniej bêdzie siê znajdowa³ nad go³ym niebem - Ew, je¶li nie bêdzie zbyt du¿y mogê go wkopaæ w ziemie. Oczywi¶cie zima raczej nie bêdzie problemu ze sch³odzeniem tego zbiornika, ale latem, je¶li by³by na powietrzu - wybudowa³bym daszek, aby s³oñce nie ogrzewa³o wody.


Pozdrawiam



CRAY snipped-for-privacy@wp.pl napisał(a):

Musiałbyś podać jaki to gaz i potem dość sporo liczenia by było. Zbiornik musiałby być raczej spory.

Pozdrawiam Grzesiek

Witam,

Co do skladu gazu przyznam ze dokladnie nie wiem, ale postaram sie dowiedziec, wiem tylko ze nie bedzie tam kwasnych skladnikow - dlatego rodzaj stali jest obojetny. Zdaje sobie sprawe ze policzenie tego to nie prosta sprawa, dlatego prosilbym o jakies wskazowki abym mogl to zrobic sam. Tak sobie mysle ze trzeba znac np przewodnosc cieplna stali z ktorej bylby wykonany wymienniki, sciany zbiornika oraz rury, wtedy moglibysmy policzyc straty ciepla dla ukladu wodnego, zastanawiam sie jak liczy sie te straty przy okreslonej temperaturze zewnetrznej - zakres od np -10 C zima do +30-35 latem.

I jeszcze zapewne trywialne pytanie - jesli wyliczylem ze ciepla bedzie te

16,5 kW to jak przeliczyc jednostki dla np przewodnosci cieplnej tzn chodzi mi o czas, czy mozna przyjac ze jest to 16,5 kW na h ? pytam o to bo niektore zbiorniki buforowe ktorych opisy znalazlem maja podane straty ciepla w temp C na h.

Zbiornik

Moglbys podac jakis przyblizony wymiar ? 1000 L ,5000 L?

Pozdrawiam

16.5kW to niewatpliwie 16500 J/sek or 16.5kWh/h.

Izolowane ? Ty chyba chcesz nieizolowany.

A pamietasz ze 16kW podgrzewa 4 litry wody mniej wiecej o 1st/sek ?

Z chlodzeniem goracego nie ma problemu - byle chlodnica samochodowa z duzym wentylatorem radzi sobie z wieksza moca.

Gorzej z tymi 20st na koniec .. co zrobisz upalnym latem ?

J.

Witam

CRAY snipped-for-privacy@wp.pl napisał(a):

Przewodność ciepła przez stal można pominąć tak samo jak przejmowanie ciepła po stronie wody. Trzeba policzyć współczynnik przejmowania ciepła po stronie gazu, a do tego będą potrzebne ci dokładne jego parametry. Chyba, że ktoś z doświadczeniem poda ci "na oko" :)

Nie wiem ile taki zbiornik ciepła oddaje, ale przypuszczam, że może być potrzebny duuużo większy.

Pozdrawiam Kinio