Bonjour,

Je cherche un schéma pour faire un antisurtension triphasé avec des varistance. Si je ne me goure pas c'est :

Brancher une varistance entre chaque phase et terre.

Et une autre entre chaque phase.

Merci

Reply to
DRIVING RAIN
Loading thread data ...

On peut effectivement réaliser des protections contre les surtensions avec des varistances .... Le problème c'est surtout de savoir à quoi son dûes ces surtension et surtout de quelles énergies elles sont capables ! , par exemple pour des surtensions crées par les courants de foudre il faudra que les varistances puissent évacuer des MJ en quelques µs sans se fendre la gueule , une surtension dûe à un petit coup de disjoncteur shunt au poste source sera moins énergétique mais durera plus longtemps .

A mon avis c'est pas le genre de truc à se bricoler en achetant des lots de vdr chez l'électrac du coin :-)

Reply to
Olivier2grambois

"DRIVING RAIN" a écrit dans le message de news:bs17st$dlb$ snipped-for-privacy@news.tiscali.fr...

==============================================

Bonsoir

A placer sur vos borniers généraux direct en aval du DB ( donc sous coffret M0 ou M1) une GMOV 275V en mode différentiel entre chaque phase et neutre ..tapez dans la bonne gamme sachant que le ICC max chez vous ne dépasse pas 2.5 à 3KA en général Associé à l'effet limiteur du DB c'est suffisant ...

Si votre DB est déporté du tableau général vaut mieux placer un coffret spécifique en ligne juste avant le tableau de répartition

ce n'est pas complet et ca ne le sera jamais

sur un forum public...libre à vous suivant votre niveau d'études et vos installations

victor

>