Calcul puissance de chauffage entrepot

Jan 23, 2005 2 Replies

Bonjour.


1) Quelqun aurait-il une abaque ou une méthode à me proposer pour dimensionner la puissance pour chauffer un entrepot de 15 m * 30 * 7 m de haut? Sachant que l'entrepot n'est pas isolé (tôles fines sur deux côtés et mur donnant sur deux autres pièces de l'autre, toiture tôles).


2) Et surtout la technologie à employer pour ce genre d'installations? Des aérothermes conviennent-ils?


3) Si des aérothermes conviennent, est-il possible de diminuer la puissance de chauffe en ne chauffant qu'une partie de l'entrepot : aerothermes orientés vers le bas et positionnés à mi-hauteur?

D'avance merci. Pierre CANAT


Bonsoir;

Vous avez les infra rouge de ce genre:

formatting link
vous permettent de ne chauffer que certaines zones.

Cordialement.

"CANAT" a écrit dans le message de news:41f3dd9f$0$2183$ snipped-for-privacy@news.wanadoo.fr...

Bonjour vous avez déjà posé cette question et vous etes toujours aussi imprécis sur les matériaux stockés et l'usage au quotidien de l'entrepot ( frequentation )

vous disposez d'un superbe échangeur de 975m² en tole ... sur un volume de 3150m3 :-)))))

1 **isolation ** laine de roche aluminisée 2 aerotherme à mi hauteur ( 3m) 3 (option ) au plafond des ventilateurs souffleurs de reprise air chaud ou une hotte collecteur avec une gaine qui renvoie au sol en usage ambiant ou rideau d'air chaud surpressé pour les portes techniques

isolez !!! avec un seul réacteurfuel vous devriez arriver au hors gel et votre portefeuille s' en portera mieux sans compter la valeur ajoutée sur le bâtiment

hugh

victor