Bonsoir, Quel est le courant d'appel pour un moteur électrique de 2,5 ch (1840 W) de puissance en monophasé 230V? En d'autres termes quelle est la valeur de l'intensité de protection au compteur EDF? Je sais qu'il existe des règles en la matière mais je les ai oubliées.



-- Cordialement J@F. PS: Pour m'adresser ôter le y.


Jack Finick a écrit:

Si c'est le réglage du disjoncteur que tu cherches, ce sera 15A car il n'y a pas moins(ce qui correspond à 3KVA de PSA - Puissance Souscrite Abonné). Pour tes 1840 W, un réglage de 10A aurait suffit largement... La "protection" en terme de Pc en amont du disjoncteur est assurée par des fusibles AD dont le calibre est le réglage maxi du disjoncteur (en règle générale un 15/45A en mono pour ton cas aurait des 45A).

pour ce genre de moteur Id/In = 5,5 ( source leroy somer ) donc globalement : 66 A

peut tu préciser ? pour le disjoncteur de branchement 15A comme le dit Danielos suffit largement . Si c'est pour mettre un fusible de plus au tableau il faudra du 16A

Maintenant , il faut aussi préciser que ça va dépendre de la charge du moteur (compresseur , ventillo , etc ... ) .... c'est à dire du temps que met le moteur à démarrer et du temps que mettent les protections à réagir .