Je suis en train d'installer 4 brushless Indramat MHD093 avec 4 var DKC et si je raccorde la masse ça coupe au différentiel EDF 500mA.(Tension induite ?) C'est du matériel neuf ??? Dans la doc il est dit de ne pas mettre de disjoncteur diff. y a t'il une autre solution ?
"Sylvain" a écrit dans le message de news:3fa183f8$0$27041$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
Bonsoir
c'est quoi un brushless ? un machin de lavage ? Les courants de fuite fonctionnels des appareils de classe 1 sont limités et 500mA devraient largement "tenir" avec 4 récepteurs !!!
Avez vous obligation de relier les variateurs à la terre ??..sinon un montage sans MALT et sur platine isolée de la masse des variateurs il me semble l' avoir déjà vu ( vous supprimez le mode commun ) mais vous conservez la MALT pour les moteurs bien entendu
Il n'est pas sur que votre DB EDF disjoncte par effet différentiel ( courant homopolaire direct ) donc je ne conseille pas direct le transfo comme DC dans l'autre post...c'est lourd comme investissement ;-)
"David CROCHET" a écrit dans le message de news:3fa6a398$0$243$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
merci c'est conventionné ou c'est bien c'est du jargon de technicien , de commercial ? un moteur à cage d'écureuil ( asynchrone ) est aussi un %brushless alors ? ;-)
Non, c'est un moteur qui doit absolument travailler avec un variateur dédié + résolver ou codeur de position. Il a le très grand avantage d'avoir un couple non nul à vitesse de rotation nul