éléments HTA vu en BT

Bonjour Je doit effectuer le calcul d'imp=E9dances sur les r=E9seaux HTA BT Les r=E9actances X et les r=E9sistances R calcul=E9es en HTA doivent =EAtre =AB ramen=E9es =BB sur le r=E9seau BT pour que tout les calculs soit au meme niveau de tension. Pour cela je sais que l'on doit multiplier avec le carr=E9 du rapport des tensions les =E9l=E9ment HTA mais je ne comprend pas pourquoi. J'aurai donc aim=E9 savoir d'ou vient cette relation et ou comment la d=E9montrer. Merci par avance

Reply to
gnico74
Loading thread data ...

snipped-for-privacy@wanadoo.fr a écrit :

Transfo parfait :

U2=m*U1 I1=m*I2

Z2 au seondaire

Z2 = U2/I2 = m*U1/(I1/m) Z2 = m^2*Z1

Donc vu du primaire Z1=Z2/m^2

Reply to
StefJM

a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@m36g2000hse.googlegroups.com...

Bon courage ! il y a des logiciels qui font ça très bien mais je salue l'intérêt que tu porte à la question , car quand il n'y aura plus que des presonnes qui savent se servir de logiciels , on sera mal !

StefJM à répondu à la question , on peut passer des valeurs primaires au valeurs secondaires d'un transformateur par de simples calculs : pourquoi ? : parce que ça simplifie la vie , ( l'Homme et la Femme ont une naturelle fainéanitise ou l'inverse ) Il est donc plus facile de faire les calculs sur un réseau que sur deux ou plusieurs réseaux !

Je vais juste compléter l'intervention de StefJM ( avec sa permission , je l'espère ) en faisant simple : tu as un transfo HT BT et on va considérer les pertes joules en charge : d'un côté ( HT par exemple ) on a I1²*R1 , de l'autre on a I2²*R2 . voilà dans ton réseau il va falloir que tu te trimballe I1²*R1+I2²*R2 mais avec ce qu'explique StefJM on peut simplifier en disant soit que le primaire est parfait ( pas de pertes joules ) et donc TOUTES les pertes sont produites au secondaire ou l'inverse ( on fait comme on veut)

allez je cite StefJM

Transfo parfait :

U2=m*U1 I1=m*I2

tu vas le démontrer en trente secondes :-))) et je préfère que tu le démontre ;-)) Si tu n'y arrives pas tu auras droit à un cours de maths , mais HARD ! promis !

;-)

Reply to
Itacurubi

snipped-for-privacy@m36g2000hse.googlegroups.com...

Merci =E0 tous les deux pour vos explications elles m'on =E9t=E9 tr=E9s pr=E9cieuses.

Je suis fier de moi j'ai r=E9ussi =E0 d=E9montrer tout sa sans cour de math :-))

En fait mon probl=E9me =E9tait que je ne savait pas de quoi partir : je n'avait pas pens=E9 au transfo parfait...

Encore Merci @+ ;-))

Reply to
gnico74

a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@s50g2000hsb.googlegroups.com...

En fait mon probléme était que je ne savait pas de quoi partir : je n'avait pas pensé au transfo parfait...

euh ! entre nous :-) ,,, mais c'est un secret ! le tr parfait n'existe pas !

;-))) bon courage

Reply to
Itacurubi

a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@m36g2000hse.googlegroups.com... Bonjour Je doit effectuer le calcul d'impédances sur les réseaux HTA BT Les réactances X et les résistances R calculées en HTA doivent être « ramenées » sur le réseau BT pour que tout les calculs soit au meme niveau de tension. Pour cela je sais que l'on doit multiplier avec le carré du rapport des tensions les élément HTA mais je ne comprend pas pourquoi. J'aurai donc aimé savoir d'ou vient cette relation et ou comment la démontrer. Merci par avance = = = = =

Bonjour

Je suppose que c'est pour calculer les ICC divisionnaires par la méthode globale des impédances

Devriez trouver le détail de votre demande (affiné au transfo imparfait ) dans un des cahiers techniques MG Je n'ai pas les valeurs ni les documents à portée mais les valeurs de X et R vues du secondaire utiles pour les calculs .tiennent dans un tout petit tableau ;-) . Pour la majorité de la distribution BT du TJ au TV l'omission .de ces éléments n'apporte que très peu de différence sur les caractéristiques BT

bon, si vous aimez les calculs d'erreur et les longues lignes d'équation, inévitablement raccourcies en final pour être exploitable libre à vous ...;-) ..

V
Reply to
vocatus

Bonjour

Si on est du point de vue humain, je dirais que c'est le réseau féminin qui n'est pas parfait...

Reply to
David Crochet

Oui, mais que vaut une prise male sans la prise femelle adéquate .......... rien ;>))))))

Reply to
JP

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.