Bonjour
Je doit effectuer le calcul d'imp=E9dances sur les r=E9seaux HTA BT Les
r=E9actances X et les r=E9sistances R calcul=E9es en HTA doivent =EAtre =AB
ramen=E9es =BB sur le r=E9seau BT pour que tout les calculs soit au meme
niveau de tension.
Pour cela je sais que l'on doit multiplier avec le carr=E9 du
rapport des tensions les =E9l=E9ment HTA mais je ne comprend pas pourquoi.
J'aurai donc aim=E9 savoir d'ou vient cette relation et ou comment la
d=E9montrer.
Merci par avance
snipped-for-privacy@wanadoo.fr a écrit :
Transfo parfait :
U2=m*U1
I1=m*I2
Z2 au seondaire
Z2 = U2/I2 = m*U1/(I1/m)
Z2 = m^2*Z1
Donc vu du primaire
Z1=Z2/m^2
a écrit dans le message de
news: snipped-for-privacy@m36g2000hse.googlegroups.com...
Bon courage ! il y a des logiciels qui font ça très bien mais je salue
l'intérêt que tu porte à la question , car quand il n'y aura plus que des
presonnes qui savent se servir de logiciels , on sera mal !
StefJM à répondu à la question , on peut passer des valeurs primaires au
valeurs secondaires d'un transformateur par de simples calculs : pourquoi ?
: parce que ça simplifie la vie , ( l'Homme et la Femme ont une naturelle
fainéanitise ou l'inverse )
Il est donc plus facile de faire les calculs sur un réseau que sur deux ou
plusieurs réseaux !
Je vais juste compléter l'intervention de StefJM ( avec sa permission , je
l'espère ) en faisant simple : tu as un transfo HT BT et on va considérer
les pertes joules en charge : d'un côté ( HT par exemple ) on a I1²*R1 , de
l'autre on a I2²*R2 . voilà dans ton réseau il va falloir que tu te
trimballe I1²*R1+I2²*R2 mais avec ce qu'explique StefJM on peut simplifier
en disant soit que le primaire est parfait ( pas de pertes joules ) et donc
TOUTES les pertes sont produites au secondaire ou l'inverse ( on fait comme
on veut)
allez je cite StefJM
Transfo parfait :
U2=m*U1
I1=m*I2
tu vas le démontrer en trente secondes :-))) et je préfère que tu le
démontre ;-))
Si tu n'y arrives pas tu auras droit à un cours de maths , mais HARD !
promis !
;-)
snipped-for-privacy@m36g2000hse.googlegroups.com...
Merci =E0 tous les deux pour vos explications elles m'on =E9t=E9 tr=E9s
pr=E9cieuses.
Je suis fier de moi j'ai r=E9ussi =E0 d=E9montrer tout sa sans cour de
math :-))
En fait mon probl=E9me =E9tait que je ne savait pas de quoi partir : je
n'avait pas pens=E9 au transfo parfait...
Encore Merci
@+ ;-))
a écrit dans le message de
news: snipped-for-privacy@s50g2000hsb.googlegroups.com...
En fait mon probléme était que je ne savait pas de quoi partir : je
n'avait pas pensé au transfo parfait...
euh ! entre nous :-) ,,, mais c'est un secret ! le tr parfait n'existe pas
!
;-))) bon courage
a écrit dans le message de news:
snipped-for-privacy@m36g2000hse.googlegroups.com...
Bonjour
Je doit effectuer le calcul d'impédances sur les réseaux HTA BT Les
réactances X et les résistances R calculées en HTA doivent être «
ramenées » sur le réseau BT pour que tout les calculs soit au meme
niveau de tension.
Pour cela je sais que l'on doit multiplier avec le carré du
rapport des tensions les élément HTA mais je ne comprend pas pourquoi.
J'aurai donc aimé savoir d'ou vient cette relation et ou comment la
démontrer.
Merci par avance
= = = = =
Bonjour
Je suppose que c'est pour calculer les ICC divisionnaires par la méthode
globale des impédances
Devriez trouver le détail de votre demande
(affiné au transfo imparfait ) dans un des cahiers techniques MG
Je n'ai pas les valeurs ni les documents à portée mais
les valeurs de X et R vues du secondaire utiles pour les calculs
.tiennent dans un tout petit tableau ;-)
.
Pour la majorité de la distribution BT
du TJ au TV l'omission .de ces éléments
n'apporte que très peu de différence sur les caractéristiques BT
bon,
si vous aimez les calculs d'erreur et les longues lignes
d'équation, inévitablement raccourcies en final pour être exploitable
libre à vous ...;-) ..
V