j'ai remarqu=E9 plusieur fois des cas d'oxidation (noir) de fils de cuivre sur toute la logueur du cables pour des cable 3 conducteurs souple qui n'ont pas 5 ans ,dans tout les cas c'etait des fils de commande 1,5=B2 PLC (220v) ou ASI (24v) et uniquement sur un des fils ,la terre et l'autre fils reste normal, hors le courant dans ces fils est tres faible quelque mA ,comment cela ce peut-il ?
Didn't find your answer? Ask the community — no account required.
P
Phil61
"darkalan" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@f16g2000cwb.googlegroups.com... Bonjour,
j'ai remarqué plusieur fois des cas d'oxidation (noir) de fils de cuivre sur toute la logueur du cables pour des cable 3 conducteurs souple qui n'ont pas 5 ans ,dans tout les cas c'etait des fils de commande 1,5² PLC (220v) ou ASI (24v) et uniquement sur un des fils ,la terre et l'autre fils reste normal, hors le courant dans ces fils est tres faible quelque mA ,comment cela ce peut-il ? bonjour oxydation des conducteurs = presence d humidité dans les extremités du conducteurs , avec infiltration= presse étoupes defectueux ou vapeur d eau dans les boitiers de connexion. Phil61tir
D
David Crochet
Bonjour
ce ne serait pas de la poussière tout simplement ? car seul le cuivre s'oxyde et en vert-de-gris
D
darkalan
Bonjour phil oui ,c'est possible sur des faibles longeurs ,mais sur des distances de plus de 10 m c'est assez =E9trange ,non ?
de plus le fils etant oxid=E9 leur imp=E9dence augmente et rend certain capteur electronique ( 2 fils) inefficace ,j'ai du remplacer plusieurs cable a cause de cela.
je pr=E9cise que c'est dans une carri=E8re (mine =E0 ciel ouvert) et que les distances sont importantes (plus de 500m) entre le(s) plc et le site de production.
merci
Phil61 a =E9crit :
C
Christophe Benoit
David Crochet a écrit :
Il y a aussi l'oxyde de cuivre 2, tout noir. Mais je ne sais pas si cet oxyde est obtenable naturellement (T° ambiante et sans chimie particulière).
D
darkalan
Christophe Benoit a =E9crit :
bonjour, c'est ce type d'oxydation (noir) justement
J
Jean-Patrick Wendt
C'est un excellent semi-conducteur dont on s'est servi comme redresseur de puissance pendant des lustres. J'ai encore un chargeur de batterie comme ça, plus vieux que moi (j'ai 60 ans), qui marche à la perfection.
J'ai eu le cas d'oxidation noire dans toute une installation de labo photo professionnel, humidité 85% et T° 25° avec vapeur saturante à ph
8,5 et plus en permanence. Ça bousille absolument tout en très peu d'années.
Pour revenir à votre cas, la poussière des matériaux que vous extrayez est-elle très alcaline ? Avec la pluie, ou l'arrosage, vous avez peut-être une solution oxydante qui baigne vos cables et ne pas oublier que contrairement à ce qu'ont croit, les isolants ne sont pas exempts d'une certaine porosité en peu de mois d'exposition à des conditions agressives.
Le fait que seul un fil sur 3 soit noir pourrait venir du fait que la propriété semi-conductrice de l'oxyde crée un courant "galvanique" : un fil sert d'anode, l'autre de cathode et s'oxyde de plus en plus une fois le phénomène amorcé, le fil de terre est "neutralisé". Ça expliquerait aussi que ça perturbe sérieusement le rôle de vos capteurs, sans compter la résistance induite aux contacts ? Toutes hypothèses à faire valider par des spécialistes en électro-chimie.
Pour ma part, en milieu agressif, je commence déjà par étamer toutes les parties dénudées (surtout les multi brins !), pour limiter l'amorce du phénomène d'oxydation.
D
darkalan
Jean-Patrick Wendt a =E9crit :
Merci pour toutes ces explications Jean-Patrik, je me renseigne de mon cot=E9 pour avoir les propri=E9t=E9s chimique de la pierre extraite.
L
Laurent Blin
"darkalan" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@f16g2000cwb.googlegroups.com... Bonjour,
j'ai remarqué plusieur fois des cas d'oxidation (noir) de fils de cuivre sur toute la logueur du cables pour des cable 3 conducteurs souple qui n'ont pas 5 ans ,dans tout les cas c'etait des fils de commande 1,5² PLC (220v) ou ASI (24v) et uniquement sur un des fils ,la terre et l'autre fils reste normal, hors le courant dans ces fils est tres faible quelque mA ,comment cela ce peut-il ?
Bonsoir Vous ne precisez pas si il y a une denivellation importante entre les deux extremites du cable.J'ai deja vu des cas semblables avec des cables de commande sur un pylone.De l'eau s'infiltre a l'extremité superieure et finit par goutter 30m plus loin et 15m plus bas en 2 ans Dans mon cas le cable n'etait sous tension que trés sporadiquement et a continué de fonctionner plus de 10 ans aprés colmatage de la fuite (cde de moteur d'antenne dans une residence secondaire en 24V CA ) Je pense qu'il n'est peu etre pas inutile de prevoir une boite de raccordement au point le lus bas de l'installation pour eviter que la propagation sur toute la longueur par effet de "vases communiquants"