Peut-on doubler cette architecture automate avec du relayage ?

Bonjour,

J'ai une architecture automate SIL2 composée d'une carte Allen Bradley

1756-OB16D. Cette dernière diagnostique la coupure de ligne ou le court-circuit.

Je souhait doubler cette architecture programmable par une logique câblée avec du relayage (nuage sur le dessin), suivant le principe suivant :

formatting link
'objectif est de pouvoir reprendre la main en cas de plantage de la CPU.

Cependant, je me demande si cela est quand même réalisable car les sorties de l'automate sont transistorisées : y a t-il un risque de détérioration de la sortie automate en réinjectant un courant avec une source extérieure ? Si cela pose réellement un problème peut-on le contourner en coupant l'alimentation de la carte automate ?

Je n'ai pas d'autre choix d'utiliser cette carte car elle est certifiée SIL2.

Merci d'avance pour vos avis.

Reply to
+-- SenoN --+
Loading thread data ...

une diode sur chaque sortie de la carte avant les inter pour eviter tout retour de courant vers la carte quand un des inter est fermé.

Reply to
Frederic
+-- SenoN --+ a écrit :

Bonsoir, Plutot que la diode qui n'empêchera pas de dé-piloter si la sortie reste à 1. Je verrais en plus de votre plan actuel un contact de ka ou Kb normalement fermé en série avec la sortie afin d'éviter tout action intempestive de la carte SIL2.

@+

Reply to
francispasdepub

Ce contact de relais viendrait se placer dans la boucle qui est censée être certifiée SIL2. Cela veut dire aussi que la logique qui le pilote doit être SIL2 ? Cela est-il réalisble ? Existe t-il des relais certifiés SIL2 ?

a écrit dans le message de news:457214a5$0$29004$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

CPU.

Reply to
+-- SenoN --+

Quel est la fiabilité d'une diode sur une boucle SIL2 ? Le diagnostic de coupure de ligne ou de court-circuit ne risque t-il pas d'être perturber par cet élément ?

"Frederic" a écrit dans le message de news:1hpqte0.thmtlqurwbqwN% snipped-for-privacy@>

CPU.

Reply to
+-- SenoN --+
+-- SenoN --+ a écrit :

Bonsoir,

Voir ce lien pour la définition de SIL.

formatting link
A mon avis PILZ doit savoir faire des relais de sécurité capables de commander votre système en étant à un niveau de sécurité suffisant.

Reply to
francispasdepub
+-- SenoN --+ a écrit :

Relais HIMA Ref:H4116 certifié SIL2 par le TÜV. (environ 50?)

Salut, Ras'

Reply to