Phase

Oct 13, 2009 28 Replies

G.T a écrit :

1024 scuze j'ai dit dijoncteur d'excitation alors qu'il s'agit du contacteur d'excitation ... Le fait d'exciter la machine produit des courants de Foucault qui freine la machine ( elle n'est pas encore couplée au réseau !

GT j'avais dit "néophites" pas à des électracs confirmés :-)))

Salut,

Logique, j'aurais dû savoir.

Confirmé, confirmé... En deux mots p'têt :-)

a+,

capfree a écrit :

encore , un proverbe japonais dit : si tu crois qu'il est trop tard , commence tout de suite .

qq mv? on peut coupler a plusieur centaines de volts d'écart en principe dans la dizaine .

l'important plus que la tension est l'écart de phase , il y a plusieurs modes de couplages comme le groupe pompe , le couplage à la volée , le couplage à la russe :-))

JP a écrit :

Pour un 1300MW je ne sait pas , ce que je sais c'est que dans les années

80 un groupe de 100 MW était excité par un alternateur pilote ( qui donnait l'indic de vitesse ET la production de l'excitation de la génératrice intermédire , qui alimaantait l'excitation de la principale , Depuis l'avenement des semi-conducteurs la pilote et l'auxiliaires ont disparu , le reg de tension alimente directement l'excitation de la principale .

capfree a écrit :

Tant que le groupe n'est pas couplé pas de charge I = 0 , juste on le monte en vitesse la tension ne veut rien dire car elle dépends du rémanent , à 80% de la vitesse on ferme le contacteur d'excitation , le groupe est alors un groupe "isolé qui ne débite sur rien , la tension et la vitesse fluctuent ! l'inertie de tels groupes est grande Le régul de tension au alentour de 80% de n nominal peut commencer a prendre en compte la tension , le synchrocoupleur lui doit amener la vitesse de la machine proche du sychronisme et la faire ballader autour du synchro ( a faible amplitude :-)))

Quand les trois conditions sont réalisées paf on ferme le disjoncteur de ligne , le groupe est couplé au réseau , et là démmarre une autre histoire

Si on veut que le groupe aille plus vite ( on ouvre les directrices , les pointeaux pour les pelton et la congugaison angle de pêles directrices pour les Kaplan , le groupe ne va pas augmenter sa vitesse , elle est calquée à celle du réseau , par contre il va fournir de l'actif , si on bvaisse la tension d'excitation il va consommer ( absorber ) du réactif , si on augmente la tension d'excitation il va produire du réactif .

D'autres méthodes existent exemple couplage "à la russe"

( Pour des groupes de puissance égales ou inf à 800 MW avec une bonne assurance et de bons avocats )

tu lance le groupe contacteur d'excitation ouvert , aux l'alentours de

90 % de la vitesse nominale tu ferme le DJ de ligne , si ça tiens tu ferme le cntacteur d'excitation ...

( je te dis pas le brouff sur le réseau ... mais bon "ça eu payé" comme disait notre Fernand Reynaud National )

90 % de la vitesse nominale tu ferme le DJ de ligne , si ça tiens tu ferme le cntacteur d'excitation ...

L'interret ? Gain de temps pour urgence ?

G.T a écrit :

;-))) si tu veux , mais pour moi tu as deux qualités : a ) celle d'être un életrak confirmé ( je l'affirme ) b ) celle de vouloir communiquer ton savoir et tes expériences .

Je trouve ça tout simplement génial , je te dis pas que qq fois on s'en prends plein les dents ... mais il faut continuer ;-))

et je suppose que sur ce NG il y en a beaucoup qui aiment à te lire !

;-)))

JP a écrit :

non gain d'argent , régul de vitesse et de tension

Join the Discussion

Have something to add? Share your thoughts — no account required.

Didn't find your answer?

Ask the community — no account required