Problème d'éclairage

Apr 14, 2007 3 Replies

Bonjour,


j'ai un petit souci. Dans la chambre à coucher, il y a deux lampe commander par un Interupteur avec voyant. Lorsque je mets des ampoules base tension, les ampoules ne s'éteignent pas. Elle clignotes faiblement. Par contre lorsque je mets des ampoules classique (40w) les ampoules s'éteignent normalement.



Je pense que cela pourrais venir de l'interupteur ! (mais je ne sais pas de quoi exactement) Quesque qui pourrait provoquer cela qu niveau de l'interupteur?


Merci


Bonjour. Ne serait-ce pas plutôt des lampes basse CONSOMMATION ? Il s'agit du courant du voyant qui passe au travers des lampes. Remède : débrancher le voyant ou mettre un voyant néon. ou une lampe classique et une basse consommation Il se trouve que RV a formulé :

mille excuse, effectivement c'est de la basse consommation "Jean-Claude LAUER" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@free.SPAMfr...

"RV" a écrit dans le message de news:4620ed89$0$8978$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Bonsoir, L'interrupteur ne couperait-il pas le neutre au lieu de la phase ? Max.