relais jour/nuit

Jun 21, 2006 7 Replies

Bonjour je suis dans une tres ancienne maison dans laquelle je viens d'installer un cumulus electrique. Ma facture edf mentionne bien mes consommations jour et nuit mais quand je regarde mon tableau electrique je n'ai pas de relais qui me permetrais d'alimenter mon cumulus seulement la nuit. Si je veux en mettre un est-ce du ressort d'edf directement ou est-ce une installation privée ? Merci


Salut normalement il doit y avoir un petit câble qui arrive du compteur au panneau de distribution qui sert à commander le relais Jour/Nuit. en principe EDF doit avoir mis cet asservissement près du disjoncteur (un petit boîtier qui referme le relais dans installation ancienne). il suffit de vérifier si vers 22 /23 h ça bascule au compteur (indicateur) mais ne veut pas dire que le branchement nuit soit effectué, le pb c'est qu'il faut verrouiller le jour, Kw plus cher 0.0765 au lieu de 0.045 @+

"hellmer" a écrit dans le message de news:

44996c3e$0$10289$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

merci de ces informations mon installation est trèèès ancienne et actuelement il y a le compteur EDF a l'extérieur. A l'intérieur, il y a le disjonteur EDF avec un différentiel

500mA intégré et pis c'est tout !!

"labricole" a écrit dans le message de news:

44998f04$0$842$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...

il n'y a plus qu'a demander un abonnement à EDF et installer un relais jour/nuit rien de compliqué en somme

"hellmer" a écrit dans le message de news:

449a3eb4$0$22804$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

le fait que sur ma facture figure bien la distinction entre conso jour et conso nuit signifi t-il que je suis deja abonné ? sinon le relais c'est edf ou moi qui doit l'intaller ?

"willpot" a écrit dans le message de news: e7dsaa$ecu$ snipped-for-privacy@news.tiscali.fr...

"hellmer" a écrit dans le message de news:

449a8354$0$22793$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Vous devez acheter un "contacteur Jour/nuit" & alimenter sa bobine par l'intermédiaire du "relais EDF" .

Voir ce schéma (à adapter selon les spécificités locales - compteur Ferraris ou électronique, etc... - Si compteur électronique, pas de relais de découplage...) Remarquer que le "circuit commande" est protégé en 2A, conformément à la réglementation....

formatting link

Bonjour,

En dehors du disjoncteur différentiel et du compteur d'énergie, la fourniture du tableau électrique est à la charge de l'abonné. Pour alimenter un cumulus, il faut un relais jour/nuit (1 module sur le tableau) sans la protection du cumulus et du fil pilote et un récepteur de signal Edf qui permet d'alimenter le fameux relais lorsque Edf envoie son signal (300 ou 400Hz) qui se superpose sur la ligne d'alimentation...

Bonne installation

"hellmer" a écrit dans le message de news:

44996c3e$0$10289$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

********************************************************************* C'est du ressort de l'abonné ! L'agent EDF qui vient faire la mise en service n'est là que pour la MES (Mise En Service), et uniquement si l'installation est conforme. du coup il faut faire appel à un installateur (à moins que l'on ne soit soit me du métier...) qui remettra à l'abonné (avec la facture...) un certificat de conformité. 5si du moins il s'agit d'un installateur agréé).

L'agent EDF lors de la MES raccorde le relais auxiliaire (relais de puissance, puisque commandant soit un chauffe-eau, soit un ou plusieurs radiateurs). En cas plusieurs relais supplémentaires seront raccordés sur le relais auxiliaire. Lequel n'est pas nécessaire capable de supporter une trop forte intensité, fonction de la charge à commander), au relais de changement de tarif, où s'il s'agit d'un compteur électronique sur les bornes d'asservissement. Pour connaître les installateurs agréés il faut s'adresser à son agence EDF habituelle. Voilà