Bonjour,
Connaissez-vous la représentation normalisée du contact de relais thermique ? La norme IEC 60617 n'est pas limpide !
Merci
Bonjour,
Connaissez-vous la représentation normalisée du contact de relais thermique ? La norme IEC 60617 n'est pas limpide !
Merci
Bonjour
Comment ca ?
Bonjour, Oui, la norme IEC 60617 donne plusieurs informations :
- Le symbole 02-08-01 représente l'effet thermique :
|_ _| |
- Le symbole 02-13-25 représentant un contact actionné par un relais thermique est obsolète :
|_ | _|----\ | |
- Il y a aussi le contact thermique 07-09-03 qui ne doit pas être utilisé pour un relais thermique mais pour un contact commandé par une bilame (autre que le relais thermique) :
_ | _| |_----\ |
Ce dernier est utilisé par certains logiciels de CAO, mais a priori, ce n'est pas le bon. Mais le quel est le bon ? (puisque le second est obsolète). Je n'ai rien trouvé dans la norme ! Qu'en pensez-vous ? Merci Lionel
Bonjour
Have something to add? Share your thoughts — no account required.
Ask the community — no account required