temps de déclenchement d'un ddr ms 1A

Nov 16, 2003 3 Replies

Salut est-ce qqu'un aurait une idée du temps de déclenchement d'un ddr moyenne sensibilité 1A hager qui fonctionne en mono 230v pdc:3ka



(c'est tout ce que je me rapelle)



Voila j'ai plus l'engin en question sous les yeux et j'ai pas non plus mon catalogue merlin gerin, c'est pour vérifier que le temps de déclenchement est compatible avec la tension de contact.



Bonjour

je n'arrive pas à remettre la main dessus, mais cela doit être de 15 ms

Bonjour

J'ai la réponse

pour les DDR instantané

0,3 s à Idelta n 0,15 s à 2 Idelta n 0,04 s à 4 Idelta n 0,04 s pour 500 A

pour les DDR sélectif

0,13 (nominal) à 0,5 (maximal) à Idelta n 0,06 (nominal) à 0,2 (maxiaml) s à 2 Idelta n 0,05 (nominal) à 0,15 (maximal) à 4 Idelta n 0,04 (nominal) à 0,15 (maximal) à 500 A

Merci david pour l'info.