temps de déclenchement d'un ddr ms 1A

Salut est-ce qqu'un aurait une idée du temps de déclenchement d'un ddr moyenne sensibilité 1A hager qui fonctionne en mono 230v pdc:3ka

(c'est tout ce que je me rapelle)

Voila j'ai plus l'engin en question sous les yeux et j'ai pas non plus mon catalogue merlin gerin, c'est pour vérifier que le temps de déclenchement est compatible avec la tension de contact.

Reply to
Mandachuva
Loading thread data ...

Bonjour

je n'arrive pas à remettre la main dessus, mais cela doit être de 15 ms

Reply to
David CROCHET

Bonjour

J'ai la réponse

pour les DDR instantané

0,3 s à Idelta n 0,15 s à 2 Idelta n 0,04 s à 4 Idelta n 0,04 s pour 500 A

pour les DDR sélectif

0,13 (nominal) à 0,5 (maximal) à Idelta n 0,06 (nominal) à 0,2 (maxiaml) s à 2 Idelta n 0,05 (nominal) à 0,15 (maximal) à 4 Idelta n 0,04 (nominal) à 0,15 (maximal) à 500 A
Reply to
David CROCHET

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.