Bonsoir
Lors d'un test de déclenchement d'un relais à max de I sur une cellule 20 kV il est impossible d'injecter un courant dans le TC avec une valise test (simple autotransfo monophasé). Le TC "grogne" mais aucun courant ne passe. Une idée ?
Bonsoir
Lors d'un test de déclenchement d'un relais à max de I sur une cellule 20 kV il est impossible d'injecter un courant dans le TC avec une valise test (simple autotransfo monophasé). Le TC "grogne" mais aucun courant ne passe. Une idée ?
si il grogne c'est que du courant passe... donc surement court-circuit qq part...
Claude
Bonjour
Ben, c'est ce qu'il peut lui arriver de mieux je pense Ou alors c'est le contraire, le circuit est ouvert, ce qui est mauvais pour un TC
"David Crochet" a écrit dans le message de news:
44d6f573$0$704$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
bonjour,
pour les néophytes comme moi qui essaient de suivre, pourriez vous nous dire ce que vous appelez un "TC" ?
tant que j'y suis, j'en profite :-) : j'avais lu ici ce que veux dire " PE " pour les Schéma de Liaison à la Terre : dits "SLT" si je ne me trompe pas :-)
j'ai un souvenir flou de à quoi ça sert (je dois revoir mes cours:-) mais je ne me rappelle plus de ce que veulent dire les lettres " PE "
merci d'avance :-)
je n'abuserai pas plus, j'ai encore beaucoup à apprendre, notamment ce qu'est une "cellule" 20kV :-)
Bonjour
Transformateur de Courant que l'on peut aussi appelé une TI Transformateur d'intensite
Il existe aussi des TP : transformateur de Potentiel
PE : Protection Equipotentiel ou Protection Électrique que l'on reconnaît à sa double coloration Vert/Jaune
exact
c'est tout simplement un dispositif d'apapreillage pour une tension de 20 kV et qui sont dans des cellules (des coffrets aux dimensions harmonisées) où l'on trouve des interupteur, sectionneur, transformateurs pour comptage, disjoncteur, arrivée, départ.....
Bingo !! Apparemment il n'est pas protégé contre les circuits ouverts au secondaire ?!. après autopsie du câblage les secondaires étaient câblés en série sur deux phases ??!! Depuis 1986 ??!! . Je me demande comment pouvait fonctionner la protection (B211Ea) !! L'injection réalisée avec le secondaire fermé fonctionne normalement. Comme quoi il faut toujours vérifier et revérifier !!! et tester !!
Alex
PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.