bonjour
que se passe t-il si on branche les 2 électrodes d'un tube fluo directement sur le 220 ?
bonjour
que se passe t-il si on branche les 2 électrodes d'un tube fluo directement sur le 220 ?
il ne éclaire pas? même avec un starter?
Le 23.11.2003 11:17, Christian a écrit fort à propos :
Non, parce que l'amorçage initial demande une tension supérieure à la tension crête du secteur. Cette tension ne prend naissance qu'en présence de la bobine ballast, à l'instant où le contact du starter s'ouvre.
D'apres Geo Cherchetout , dans le forum fr.sci.electrotechnique...
Mouais. Mais si le tube s'amorce par accident, ce qui arrive, alors ça fait "tink" et on doit se rapprocher d'une poubelle.
-- snipped-for-privacy@teaser.fr -------------------------------------------- Un clavier azerty en vaut deux.
mouais :o) prévoir une lampe de poche pour trouver ladite poubelle !
-- @+ Thileb
Pour me joindre:
ah bon ?
OUI.
Vous cherchez quoi au juste ?
A vous passer de ballast traditionnel ou electronique ?
Si c'etait possible, ne pensez vous pas que les fabricants vous les proposeraient ?
Cordialement
Dominique MICOLLET
oui, je voudrais quelque chose de plus discret !
Y a pas :-)
Il faut un ballast qui sert à amorcer le tube puis à réduire la tension à ces bornes en fonctionnement.
Lorsqu'il est electronique, la haute fréquence permet de reduire le ballast, mais il faut de la place pour l'électronique : à mon avis c'est le plus petit possible.
Mais rien ne vous interdit de le déporter.
Cordialement
Dominique MICOLLET
Où est passé la poubelle ?
PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.