Bestandsschutz bei Anschluß an Verteilerdose nicht g egeben?

ein neuer "Klingeltrafo" an einer Verteilerdose angeschlossen (also
FI-Wechsel mit Protokoll rund 1000? berechnet wurden.

ausgetauscht und ein Messprotokoll erstellt werden muss? Gibt es da regionale Unterschiede (Bayern)?
Gerald
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 20.12.2017 um 23:07 schrieb Gerald Oppen:
> ein neuer "Klingeltrafo" an einer Verteilerdose angeschlossen (also
> Messprotokoll anfertigen.
Wenn die Anlage zum Bestandszeitpunkt den geltenden Bestimmungen entsprach, gibt es kein Anpassungsverlangen.
> FI-Wechsel mit Protokoll rund 1000? berechnet wurden.
"hohe zweistellige Anzahl"? Im EFH? 10.- fuer die Messung eines Endstromkreises in Anlehnung an die DIN VDE 0100-600 bzw. 0105-0100 sind nicht unrealistisch, an 100 Endstromkreise (=Sicherungen, LSS) im EFH mag ich nicht glauben.
Etwas ist gut..
> ausgetauscht und ein Messprotokoll erstellt werden muss?
Nicht das ich wuesste. Hat das ausfuehrende Fachunternehmen dafuer ein Grundlage benannt?
Regards Karsten
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 20.12.2017 um 23:31 schrieb Karsten Roch:




10 Stromkreise, jede Steckdose gemessen und berechnet.
Gerald
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 21.12.2017 um 09:19 schrieb Gerald Oppen:




Wie, jede Steckdose ein eigener Stromkreis? Und das bei einer bestehenden Anlage.
--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
"horst.d.winzler" wrote:

Behauptungen widerrechtlich aufzuzwingen.
--




/ \ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 21.12.2017 um 11:55 schrieb Axel Berger:


altem Bestand wg. ev. Nullung. Beim Schnelldurchgang brauchts nicht mal
--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 21.12.2017 um 11:55 schrieb Axel Berger:

Korrekt,
Was haben die berechnet? Kabel aus den Leerrohren herausgezogen und
Querschnitt und LS-Schalter zu dimensionieren.
Butzo
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Klaus Butzmann schrieb:




Kabel aus den Leerrohren gezogen, abgemantelt, die Leiter dann abisoliert. Der Querschnitt wurde dann aus Gewicht durch spez. Gewicht von Kupfer
re-isoliert und Isolations-getestet, vor wie nach dem Wiedereinziehen.
So was geht weder schnell noch billig.
--
mfg Rolf Bombach

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload



Muss doch nicht gemwessen werden, RCD und gut.
--
Lutz

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 23.12.2017 um 05:59 schrieb Lutz Illigen:

Butzo
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 23.12.2017 um 05:59 schrieb Lutz Illigen:

verstanden habe nicht aus - Man weiss dann zwar, dass der RCD selbst funktioniert, aber nicht ob die damit abzusichernde Steckdosen
Gerald
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 21.12.2017 um 09:29 schrieb horst.d.winzler:

Nein, jeder Stromkreis hat im Schnitt ca. 7 Steckdosen.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 20.12.2017 um 23:07 schrieb Gerald Oppen:


Eindeutig: nein.

Nein.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload


IMHO nein.
BTW: Es gibt keinen Bestandsschutz in der Elektrotechnik.
--
Lutz

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 23.12.2017 um 05:59 schrieb Lutz Illigen:

Gerald
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload