Bestandsschutz bei Teilsanierung

Hallo,
Elektroanlage der Wohnungen:
Neuer Wohnungsverteiler mit 3 40A-FI-Schutzschaltern, gefolgt von
bleibt... Soweit so schlecht.

ein separater Schutzleiter liegt. Kann sich der Vermieter auf Bestandsschutz herausreden?
--

www.youtube.com/watch?v=ByzwOBeKD-c
www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3762457
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Werner Holtfreter wrote:

er den

t das
--




/ \ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 21.12.2017 um 07:43 schrieb Axel Berger:



Die Hausmeisterwohnung auf Schloss Sanssouci. ;-)
CNR, Dieter
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Axel Berger wrote:


Gab es da nicht die Regel: Mindestens 2, damit nicht alles gleichzeitig dunkel ist?

Wohnungen eingebaut. Auf der ersten Hutschine sitzen nur Klemmen zum Anschluss an die alten und neuen Kabel, darunter dann
Anlagenteil.
Diese Elektrosanierung ist m.E. nicht nur schlecht projektiert
Beton, jetzt laufen die Kabel hinter einer vorgesetzen Wand und
tapeziert und gestrichen wurden, so dass sie der Laie als solche kaum erkennt. Trotzdem Geldverschwendung.
--

www.youtube.com/watch?v=ByzwOBeKD-c
www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3762457
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

DIN 18015ff, kann aber nicht muss. Es gilt war im Auftrag steht.


bearbeitet.
--
Lutz

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Lutz Illigen wrote:


auf Beton verlegt und dann verkleidet und diese Verkleidung dann tapeziert und gestrichen.
Die entscheidende Frage ist aber noch unbeantwortet: Ist es
Wort "verboten" beeindrucken.)
--


Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 24.12.2017 um 17:02 schrieb Werner Holtfreter:


--

Heinz


Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Heinz Tauer schrieb:

bestimmt sind, mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ausgestattet sein.
abgelaufen.
Frohes Fest Willi
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 24.12.2017 um 17:28 schrieb Heinz Tauer:



Seit 2009 alle von Laien bedienbaren bis 32A!
Und vorher wars Bad (ist kein Feuchtraum!) und Aussenbereich;
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Thus spoke Heinz Tauer:

Das war Frueher[tm] mal so. Seit 2007 muss jede(!) Steckdose bis 20A Nennstrom mit einem 30-mA-RCD (ja, Fehlerstromschutzschalter
Steckdosen in Privathaushalten gilt das oben geschriebene.
verpflichtend, aber ich traue mich wetten, dass das in ein paar Jahren auch in Feld-, Wald- und Wiesen-Stromkreisen Pflicht wird.
HTH,
Sebastian
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Werner Holtfreter wrote:



Ich habe heute mit dem Elektrofachmann der Gesellschaft telefoniert:
angeschlossen, weil teilweise 2-Leiter-Nullung existiert.
wurde, habe ich nachgefragt, ob er damit der Pflicht zur Sanierung der ganzen Wohnung aus dem Weg gehen will: Ja, das sei auch ein Grund. Anscheinend der Entscheidende! Also wurde aus rechtlichen
unglaublich, aber im Verteiler liegt ein FI-Schutzschalter mit 5 nachgeschalteten LS 16 A als "Reserve" brach!
Nun meine Frage: Selbst wenn man Stromkeise in klassischer Nullung (2 Leiter) erhalten will und darf, verbessert sich m.E. die Sicherheit, wenn man einen FI-Schutzschalter vorschaltet. Dieser
Stromverbraucher einen Isolationsfehler hat. In diesem Fall muss der LS abschalten wie bisher. Doch sobald der PEN der Installation
dieser halben FI-Schutzschaltung untereinander oder mit der Erde,
Noch ein unkonventioneller Gedanke: Schutzleiter haben sich
FI-Schutzschalter und umgekehrt.
--

www.youtube.com/watch?v=ByzwOBeKD-c
www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3762457
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Werner Holtfreter wrote:

Eben.
--




/ \ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 10.01.2018 um 20:55 schrieb Werner Holtfreter:



Richtig erkannt.

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Werner Holtfreter schrieb:


geerdet sein. Der FI/RCD ist nur _eine_ Schutzmassnahme, und auch eine, die nicht immer greift.
--
mfg Rolf Bombach

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.