Bestandsschutz bei Teilsanierung

Dec 20, 2017 13 Replies

Hallo,


Elektroanlage der Wohnungen:



Neuer Wohnungsverteiler mit 3 40A-FI-Schutzschaltern, gefolgt von


bleibt... Soweit so schlecht.


ein separater Schutzleiter liegt. Kann sich der Vermieter auf Bestandsschutz herausreden?


er den

t das

Die Hausmeisterwohnung auf Schloss Sanssouci. ;-)

CNR, Dieter

Gab es da nicht die Regel: Mindestens 2, damit nicht alles gleichzeitig dunkel ist?

Wohnungen eingebaut. Auf der ersten Hutschine sitzen nur Klemmen zum Anschluss an die alten und neuen Kabel, darunter dann

Anlagenteil.

Diese Elektrosanierung ist m.E. nicht nur schlecht projektiert

Beton, jetzt laufen die Kabel hinter einer vorgesetzen Wand und

tapeziert und gestrichen wurden, so dass sie der Laie als solche kaum erkennt. Trotzdem Geldverschwendung.

DIN 18015ff, kann aber nicht muss. Es gilt war im Auftrag steht.

bearbeitet.

auf Beton verlegt und dann verkleidet und diese Verkleidung dann tapeziert und gestrichen.

Die entscheidende Frage ist aber noch unbeantwortet: Ist es

Wort "verboten" beeindrucken.)

Am 24.12.2017 um 17:02 schrieb Werner Holtfreter:

Heinz Tauer schrieb:

bestimmt sind, mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ausgestattet sein.

abgelaufen.

Frohes Fest Willi

Am 24.12.2017 um 17:28 schrieb Heinz Tauer:

Seit 2009 alle von Laien bedienbaren bis 32A!

Und vorher wars Bad (ist kein Feuchtraum!) und Aussenbereich;

Thus spoke Heinz Tauer:

Das war Frueher[tm] mal so. Seit 2007 muss jede(!) Steckdose bis

20A Nennstrom mit einem 30-mA-RCD (ja, Fehlerstromschutzschalter

Steckdosen in Privathaushalten gilt das oben geschriebene.

verpflichtend, aber ich traue mich wetten, dass das in ein paar Jahren auch in Feld-, Wald- und Wiesen-Stromkreisen Pflicht wird.

HTH,

Sebastian

Ich habe heute mit dem Elektrofachmann der Gesellschaft telefoniert:

angeschlossen, weil teilweise 2-Leiter-Nullung existiert.

wurde, habe ich nachgefragt, ob er damit der Pflicht zur Sanierung der ganzen Wohnung aus dem Weg gehen will: Ja, das sei auch ein Grund. Anscheinend der Entscheidende! Also wurde aus rechtlichen

unglaublich, aber im Verteiler liegt ein FI-Schutzschalter mit 5 nachgeschalteten LS 16 A als "Reserve" brach!

Nun meine Frage: Selbst wenn man Stromkeise in klassischer Nullung (2 Leiter) erhalten will und darf, verbessert sich m.E. die Sicherheit, wenn man einen FI-Schutzschalter vorschaltet. Dieser

Stromverbraucher einen Isolationsfehler hat. In diesem Fall muss der LS abschalten wie bisher. Doch sobald der PEN der Installation

dieser halben FI-Schutzschaltung untereinander oder mit der Erde,

Noch ein unkonventioneller Gedanke: Schutzleiter haben sich

FI-Schutzschalter und umgekehrt.

Am 10.01.2018 um 20:55 schrieb Werner Holtfreter:

Richtig erkannt.

Werner Holtfreter schrieb:

geerdet sein. Der FI/RCD ist nur _eine_ Schutzmassnahme, und auch eine, die nicht immer greift.