Hi,
Ich habe im Keller eine online USV (Siemens Masterguard A19) an der seit etwa 3 Jahren Server, Switch, Router, Modem hängen. Es gab nie Probleme.
Vor kurzem habe ich ein weiteres neues Gerät gekauft (zwei Stück idente Powerswitches). Von da an passierte es hier und da, dass der RCS auslöste und zwar vor allem wenn ich die USV aus- oder wieder ansteckte.
Nun habe ich den Fehler eingegrenzt. Im minimalen Szenario gibt es lediglich die USV und den Powerswitch dahinter. Kaum steckt so ein Powerswitch hinter der USV und stecke ich die USV ab oder wieder an, so löst der RCD aus. Er lässt sich danach nicht mehr einschalten. (Der RCD löst aber /nicht/ aus wenn ich den Powerswitch an die USV anschließe sondern die USV vom Netz trenne)
Das Problem tritt mit beiden (neuen) Powerswitches auf. Mit einer anderen USV (APC SmartUPS 700) tritt das Problem /nicht/ auf. Das Problem tritt mit unterschiedlichen Kabeln, unterschiedlichen Stromkreisen und unterschiedlichen RCDs gleich reproduzierbar auf.
Nachdem die Powerswitches die einzigen Geräte sind bei denen ein Problem auftritt (und diese auch nur beim Aus-/Einstecken der USV) kann die USV zumindest einmal nicht ganz defekt sein. Aber an was kann das liegen dass genau mit einem Gerät ein Fehlstrom auftritt?
Besteht die Möglichkeit den Fehler zu finden bzw. einzugrenzen und zu beheben? Ich weiss nicht ganz wie ich da vorgehen soll...
Besten Dank, Peter