ich habe im Außenbereich zwei Leuchtstoffröhren à 36W installiert. Im gleichen Stromkreis hängt noch eine Teichpumpe mit 28W.
Ich möchte diesen Stromkreis nun so schalten, dass nur der Betrieb der Leuchtstoffröhren und der Teichpumpe möglich ist. Realisieren möchte ich das über einen Leitungsschutzschalter.
Meine Frage ist nun ob ein LSS mit 0,5A ausreicht...
Die Leuchstoffröhren haben eine Drossel, d.h.die Aufgenommene Scheinleistung ist in jedem Fall größer als 36VA. (siehe Typenschild) Bei Motoren (Teichpumpe) gibt man üblicherweise die abgegebene Leistung an. Bei einer 28W-Pumpe sollte die aufgenommene Leistung so bei 40 bis
50W liegen, dazu kommt noch die Blindleistung. (hier sollte ebenfalls ein Blick aufs Typenschild helfen)
Da entspräche 115VA, reicht also grob geschätzt nicht.
: ich habe im Außenbereich zwei Leuchtstoffröhren à 36W installiert. Im : gleichen Stromkreis hängt noch eine Teichpumpe mit 28W.
: Ich möchte diesen Stromkreis nun so schalten, dass nur der Betrieb der : Leuchtstoffröhren und der Teichpumpe möglich ist. Realisieren möchte ich das : über einen Leitungsschutzschalter.
: Meine Frage ist nun ob ein LSS mit 0,5A ausreicht...
Der Strom einer (normalen) Leuchtstoffröhren ist durch die Drossel bestimmt. Daher kann der Einschaltstrom nicht ueber mehrere Netzperioden deutlich on Normalwert abweichen...
Tja, dummerweise alles ein wenig induktive Verbraucher. 100 W macht bei ein Leistungsfaktor von 0,5 schon deutlich mehr als 0,5 A. Entweder Du kompensierst (Einschaltstrom des Kondensators bei Parallelschaltung beachten) oder sicherst höher ab. Den Gesamtstrom vorher zu messen könnte auch sehr sinnvoll sein.
Am 17.10.2003 schriebst du (HHullen snipped-for-privacy@BTX.dtag.de):
Eher umgekehrt. Nach den neusten Unterlage, die unserer Schule vorliegen, sollen demnächst Reihenkompensationen (Duoschaltungen) nicht mehr erlaubt sein. Die Begründung war aber mehr als scheinheilig, scheinbar steckte dort ein Hersteller elektronischer Vorschaltgeräte hinter...
Zudem:
28 W/ 0,7 = 40 VA
40VA/ 230 V = 174 mA
36 W + 7 W Vorschaltgerät = 43 W
43 W * 2 = 86 W
86 W/ 0,6 = 143 VA
143 VA/ 230 V = 623 mA
Aufgrund der verschiedenen Winkel ist natürlich ein direktes addieren nicht möglich (bin zu faul die Winkel auszurechnen), aber ein LS mit 1 A sollten es schon sein, wobei ich eigentlich nur K Automaten in der Größe kenne, ein zusätzlicher B6A oder B10A (oder eine entsprechende gL Sicherung) ist also ebenso vorzusehen...
Glaube nicht, die Leuchtstoffröhren haben je 0,43A Stromaufnahme(ausser sie werden über EVG betrieben oder sie sind an einem kapazitiven und einem induktiven KVG angeschlossen), mit der Teichpumpe ergäbe das ca. 1A. Der Einschaltstrom musst du nicht berücksichtigen da der LSS genügend träge ist.
Er ist durch die Drossel und die Lampe bestimmt. Nennstrom bei brennender Lampe ist 0.43A (ev. heute bei den 36W Lampen etwas tiefer). Beim Zünden ist die Spannung über der Lampe aber nur noch ca. 10 V, dementsprechend mehr Spannung an der Drossel, dementsprechend mehr Strom. Noch anders sieht es aus, wenn Schnellstarter auf die Idee kommen, mit Halbwellensteuerung noch mehr Strom durchzulassen, indem sie die Drossel Richtung Sättigung steuern.