Leitungs- und Aktorschutz bei 6A Aktoren

Hi,

gegeben sei die folgende Konstruktion, die eine zu geizig ausgelegte Zuleitung von nur einmal NYM-J 5 erweitern soll, damit zwei weitere,

geschaffen

(z.B.

| br | sw | br | gr | br | ----------|----------- | | NYM-J 3 | NYM-J 5 | NYM-J 3 | | | =|===================|==== =================|===

| | | | | | | | | | | | | | | | -----------|----------- | | | sw | br | gr | | | \ 6A Aktor \ 6A Aktor \ 6A Aktor | | | | | | | |---------------------- | | | | br | sw | gr ---------|----------- | |NYM-J 5 | ------ | | (ab hier befinden wir uns in der Unterverteilung) | --------------|---------------- | br | sw | gr | | | \ 16A Aktor \ 16A Aktor \ 6A LSS | | | | | | ------------------------------- | | \ 16A FI-LS | | ---------------- 230 V Schiene L1

Die drei 6A-Aktoren werden in Unterputz-Elektronikdosen auf der

16A-Aktoren, die Leitungen und die Personen. Schaltet der 16A FI-LS aus, ist die ganze Konstruktion frei, Fremdspannung gibt es also keine.

LSS ebenfalls gegeben.

16A Unterputzaktoren sind m.W. nicht zu akzeptablen Preisen

das bitte etwas genauer als "VDE 0100").

Marc

Reply to
Marc Haber
Loading thread data ...

Das Haus hat eine KNX-Anlage, da ist es naheliegend, auch KNX-Aktoren zu verwenden.

Marc

Reply to
Marc Haber

Also sind das digital steuerbare Schalter, mit der Stromkreise

Reply to
Werner Holtfreter

belastbare handbediente Schalter in der Unterverteilung und drei mit

6A belastbare handbediente Schalter an der Innenwand vorstellen.

Marc

Reply to
Marc Haber

Nachdem nun endlich klar ist, dass die "Aktoren" schlicht Schalter und nicht etwa Rollladenmotoren sind, kann man eine Antwort wagen.

das.

Die Abschaltbedingung ist nicht zu beachten, da ein FI- Schutzschalter vorhanden ist.

aber nicht sicherheitsrelevant.

die im Kurzschlussfall gegeben ist.)

Aber: Eine Verbindung der grauen mit der braunen oder schwarzen Ader im NYM-J 5 hebt die Wirkung des 6 A LSS auf. Diese Leitung ist dann mit 16 A gesichert.

Man vermeidet daher normalerweise, verschiedene

verschiedener Sicherungsstromkreise im gleichen Rohr.)

ZITAT DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520):2013-06

521.8.3 Wenn mehrere Stromkreise in einer Verbindungsdose enden,

von Verbindungsmaterial nach der Normenreihe DIN EN 60998 (VDE 0613) und Reihenklemmen nach der Normenreihe DIN EN 60947-7 (VDE 0611).

Reply to
Werner Holtfreter

Werner Holtfreter schrieb:

Siegfried

Reply to
Siegfried Schmidt

Schalter etwas anderes schaltet als was er eigentlich schalten sollte.

ein zweites NYM-J 5, aber das ist halt nun mal nicht da.

Verwendung

Sind Wago 2213 oder Wago 221 nach DIN EN 60998 gefertigt?

Marc

Reply to
Marc Haber

Ja. Dass bei deiner Verdrahtung eine Gefahr besteht, der durch die Vorschrift begegnet wird, liegt doch auf der Hand.

Keine Ahnung. Wird herauszufinden sein.

Reply to
Werner Holtfreter

Stromkreise"?

Die Idee ist doch, dass man einen LS abschaltet um das ganze Konstrukt

Marc

Reply to
Marc Haber

separat betrachtet und behandelt werden. Welchen Sinn sollte obige Vorschrift sonst haben?

Wenn du die Hausanschlusssicherung heraus nimmst ist das ganze Haus freigeschaltet. Da wirst du doch auch nicht auf die Idee kommen, von nur einem Stromkreis zu sprechen.

vergleichbar einem Lichtschalter.

Reply to
Werner Holtfreter

Stromkreise"?

Das hast Du an vielen Stellen jetzt schon. Sehr viele normale Lichtschalter sind nur mit 6A belastbar, aber doch mit 16A abgesichert. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass bei diesen

kaputtgehen.

A

Marc

Reply to
Marc Haber

Marc Haber schrieb am 03.05.2015 um 22:54: ...

einen Lichtstromkreis mit einem 10A Schalter wird eine

Reply to
Thomas Einzel

Was bedeutet das X in der Schalterbezeichnung?

10 AX 250 V ~
Reply to
Werner Holtfreter

Am 03.05.2015 um 23:22 schrieb Thomas Einzel:

Reply to
Klaus Butzmann

sie auf Grund ihrer Characteristik nur bedingt geeignet. Wenn du also

dramatisch ist.

Regards Karsten

Reply to
Karsten Roch

nicht so

Welcher Hersteller und welches Produkt ist das?

Marc

Reply to
Marc Haber

z.B. von MDT AKK-01UP.01 Schaltaktor 1fach

Reply to
Karsten Roch

nicht so

erledigt

FI-LS.

(vor allen Dingen weil die 16A-Aktoren in der UV alle von MDT sind)

Marc

Reply to
Marc Haber

Ja, wie der Name schon sagt.

in der Norm zum Kabelschutz ganz nebenbei mit abgehandelt:

| DIN VDE 0100-520 Bbl 2 (VDE 0100-520 Bbl 2):2010-10 |

| Steckdosen, Installationsschalter und Fehlerstrom- | Schutzeinrichtungen (RCDs) gefordert sein. In diesem Fall darf

| IZ der Kabel oder Leitungen; und auch

Sicherung, reduziert sich deren Lebensdauer. Das nimmt die Norm

| DIN VDE 0100-520 Bbl 2 (VDE 0100-520 Bbl 2):2010-10 | | 4.3 Die Bedingung nach Gleichung (1) stellt mitunter nicht den

| Deshalb sind Stromkreise so zu gestalten, dass kleine

|

| Strombelastbarkeit IZ ist. Dies bedeutet in der Regel die Auswahl

|

| einen besseren Schutz als Schutzeinrichtungen, die nur die oben

Reply to
Werner Holtfreter