Stromstoßschalter und Stromausfall

Hallo,

wie verhält es sich praktisch bei Stromstoßschaltern nach einem Stromausfall?

Verbleiben die in der letzten Schaltstellung oder fallen die Relais in die Ausgangsposition zurück?

Also Schaltrelais durch Tasterdruck auf "EIN" gestellt. Bei Stromausfall verbleibt dieser in der Schalterstellung EIN.

Oder...

Schaltrelais durch Tasterdruck auf "EIN" gestellt. Bei Stromausfall fällt das Relais in seine Ausgangsstellung "AUS" zurück.

Oder gibt es da verschiedene Ausführungen, die beides machen. Woran kann man den richtigen erkennen? Den, welcher nicht bei Stromausfall die Relaisstellung verändert?

Gruss Mark

Reply to
Mark Kraft
Loading thread data ...

Sie bleiben in letzter Position. Jedenfalls bei dem mechanischen Typen.

Lutz

Reply to
Lutz Illigen

Mechanische Stromsto=DFschalter verbleiben in der zuletzt gew=E4hlten Position. Elektornische Stromsto=DFschalter k=F6nnen das zum Teil auch, zum Teil fallen sie in de "default" Position (meist: Schaltzustand aus)

.=2E.

s=2Eo. Es gibt verschiedene Ausf=FChrungen. Letztlich mu=DFt Du den Katalog/ Datenblatt des jeweiligen Herstellers zu Rate ziehen, wenn Du es f=FCr den Einzelfall genau wissen willst.

hth, Andreas

Reply to
Andreas Tekman

Unser Radio bleibt nach Stromausfall AUS. Das ist gut.

Unser Fernsehapparat bleibt nach Stromausfall aus aber der Digitalreceiver, der Depp, schaltet wieder ein. Ganz umsonst.

Servas

Reply to
Franz Glaser (KN)

VErbraucht der denn im Standby weniger Strom? Mein damaliger Kathrein kannte da keinen Unterschied.

Und die VDSL-settop-box simuliert standby auch nur, indem sie das Bild schwarz tastet, Stromaufnahme bleibt, Festplatte läuft ebenfalls weiter. Also hart ausschalten...dumm nur, daß da dann das Booten ein paar Minuten lang dauert :-)

Das Ding ist nicht beta, das ist pre-alpha!

Reply to
Ralph A. Schmid, dk5ras

Sowas gehört in eine SIG

Reply to
Franz Glaser (KN)

Ooch, naja, ich sehe das nicht so verbissen, eigentlich brauche ich das Ding ja eh nicht. Bananengerät, reift beim Kunden...dabei hasse ich Bananen! Wohl aus gutem Grund :)

Ralph.

Reply to
Ralph A. Schmid, dk5ras

Franz Glaser (KN) schrieb:

It's not a bug, it's a feature: Wenn du Strom auf den Stecker gibst (per schaltbarer Mehrfachsteckdose) willst du, dass es einschaltet und nicht nochmals auf das rote Knöpfchen drücken.

Außerdem soll der Digitalreceiver nach einem Stromausfall gefälligst ein Bild liefern, falls der VCR dahinter etwas aufnehmen will.

Wie oft habt ihr Stromausfall? Jeder Einwohner erlebt ca 30 Minuten pro Jahr. In Italien 90 min usw.

Auf dem Land ist es sicher schlechter, als in der Stadt, da weniger vernetzt.

Gruß

Marc

Reply to
Marc Fehrenbacher

Mark Kraft schrieb:

Unsere Schalter verbleiben. Damit man sie trotzdem zurück in Nullstellung kriegt, kann man sie mechanisch durch Draufdrücken umschalten.

Finde aber mal im dunklen Keller den Schalter :-)

Marc

Reply to
Marc Fehrenbacher

Mark Kraft spoke these words:

Stromstoßschalter besitzen gewöhnlich eine Remanenz. Daher auch "Schalter".

Ja. Der Rückschaltvorgang wird im CMOS über den Kontakt "Reset" getätigt, wobei dieser rücksetzdominant ist.

Das wären z.B. federrückgestellte Relais (u.a. für Sicherheitsschaltungen mit Schützen).

sf

Torsten

Reply to
Torsten Gallus

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.