Hallo,
ich habe mehrere Stromkreise, welche durch FI/LS abgesichert sind.
Diese sollen auch darauf geprĂŒft werden, wenn einer davon
ausfĂ€llt. Es gibt ja auch NetzĂŒberwachungsrelais, ich weis.
Kann man auch auf Stromausfall prĂŒfen, wenn hinter den FI/LS ein Eltako Relais mit einer Spulenspannung von 230 V AC eingesetzt wird? Oder ist das nicht sicher bzw. sollte nicht so gemacht werden?
Gruss Erwin
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Tach,
Erwin Haupt schrieb:

Öhm, falls es Verdrahtungstechnisch geht, weshalb nicht einfach ein Hilfskontakt am FI (oops, sorry, RCD)/LS?
Bye
Peter
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Deshalb, weil der FI/LS mit Hilfskontakt teurer ist, als der FI, LS und Relais zusammen. Zudem habe ich eine nicht alltÀgliche Konstellation. Ich brÀuchte einen FI/LS mit 6 bis 10 A LS und 0,03 oder 0,01 A FI und dann noch den Hilfskontakt.
Kennst Du evlt. dafĂŒr einen gĂŒnstigen Anbieter?
Erwin
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
>

Natürlich kannst Du jedes Netzspannungsrelais nehmen, auch Eltakos. Die sind schon dauerbetriebsfest und die Kontakte sind galvanisch getrennt, geht also auch für Schwachstrom.
Nur, im Gegensatz zu einem Hilfskontakt brauch ein Relais auch Strom. Sone Art Standby-Verbrauch. Paar Watt werdens schon sein. Solltest Du da mehrere FI (ist ne deutsche NG) überwachen wollen, summiert sich das.
MfG bastian
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Hallo Erwin Wenn Du wirklich einen FI/LS Schalter brauchst der 10mA Nennfehlerstrom hat und bei dem der LS einen Nennstrom von 6A haben muß kann ich Dir folgende Typen der Fa. SIEMENS empfehlen: 5SU1154-6KK06 (FI/LS 1+N, 6A, B-Char. 10mA Idelta) oder 5SU1154-7KK06 (Fi/LS 1+N, 6A, C-Char. 10mA Idelta) FĂŒr andere Nennströme des LS ersetze die zwei letzten Stellen der Bestellnummer durch den Stromwert. Der passende Hilfsschalter 1Ö/1S hat die Bestell- nummer 5ST3010 und ist mit dem Griffverbinder 5ST3805-1 frei anbaubar. All das solltest Du in einem gut sortierten Großhandel oder bei einem Elektriker Deines geringeten Mißtrauens bekommen. Über Preise weiß ich nichts, SIEMENS ist halt wohl etwas teuerer, bietet aber auch die beste QualitĂ€t(sozusagen der Mercedes unter den Herstellern von Installationsmaterial)
Mehr Informationen unter http://www.automation.siemens.com/et/index_00.htm und dann unter: BETA Niederspannungs-Schutzschalttechnik.
Und: ja, ich arbeite bei dieser Firma in diesem Bereich!
Ich hoffe geholfen zu haben. Sollte keine Werbung sein.
Mit frundlichen GrĂŒĂŸen Hans-Georg
--
P.S.: Die Mail-Adresse ist gĂŒltig. Es muß aber das Wort "USENET" im