Hallo,
ich habe ein Eltako ER12 Wechselrelais.
Die Steuerspannung ist 8-240 UVC.
Das Relais gibt ein deutliches summen von sich,
wenn es geschalten ist. Ist das normal?
Habe noch einen gleichen da und diesen auch probiert.
Dieser summt auch.
Gruss
Artur
Artur Kawa schrieb:
Ein normaler "Eltako" ist normalerweise nur im Betätigungsmoment unter
Spannung. Aber nicht im Dauerbetrieb. Also kanner auch nicht lange
brummen.
Wie lange dauert die Betätigung? Woher kommt sie?
"Jens Fittig" schrieb ...
Die Betätigung ist dauernd. Steuerspannung ist 230V Wechselstrom.
Es handelt sich ja um ein Relais und nicht einen Stromstoßschalter.
Er dient als Anzeige eines Stromausfalls. Wenn Strom ausfällt,
fehlt die Steuerspannung und das Relais fällt ab.
Gruss
Artur
Artur Kawa schrieb:
Es ist eben kein normales Relais sondern ein bistabiles Relais. Dieses
bekommt Strom nur zum Umschalten. Danach wird es stromlos weiter
gehalten.
Nö - es bleibt wie es ist und schaltet erst beim nächsten Anlegen der
Steuerspannung um.
"Jens Fittig" schrieb:
Nicht jedes Tempo ist auch ein Papiertaschentuch.
Will sagen:
Nicht alles, wo ELTAKO drauf steht, ist ein Stromstoßschalter!
Richtig.
Nicht richtig.
Es handelt sich um ein Relais, welches eine integrierte Elektronik hat.
Bei steigender Flanke und fallender Flanke gibt die Elektronik jeweils einen
Impuls an das integrierte bistabile Relais.
Dazu benötigt es dauernd anliegende Steuerspannung (was den beabsichtigten
Zweck "Spannungsausfallerkennung" zweifelhaft werden lässt. Bei einem
Spannungsfall im VNB Netz wird das Relais evtl. noch umschalten, wenn der
Kondensator der Elektronik das noch hergibt, aber evtl. auch nicht.
Das ER12 ist ein Baustein, welcher sich nach außen wie ein astabiles Relais
verhält, obwohl intern ein bistabiles Relais verbaut ist.
Daher sollten eigentlich keine Geräusche im Betrieb entstehen, da die Spule
nicht dauerhaft mit Spannung beaufschlagt ist.
Ich würde aber den Einsatzzweck kirtisch betrachten. Gerade die niedrige
nötige Steuerspannung kann ja auch von eingekoppelten Spannungen kommen bzw.
von Drehstromverbrauchern, die bei einer ausgefallenen Phase Rückspannung
auf selbige geben.
Da bieten sich doch eher Netzüberwachungsrelais an, z.B. Eltako
NR12-001-3x230V (kann auch einpahsig überwachen!) oder das Finder
71.11.8.230.0010, welches auch bei Überspannung (sic: Neutralleiterbruch!)
sicher schaltet.
"Carsten Kreft" schrieb im Newsbeitrag
news:hs9iji$4ns$03$ snipped-for-privacy@news.t-online.com...
Also die Funktionsweise des Bistabilen Relais war mir schon
bekannt, darum finde ich das dauernde Brummen ziemlich
eigenartig. Da Relais funktioniert aber, so wie es soll. Trotz
des Brummens.
Und nun?
Wie gesagt, ein anderes neues Eltako Relais hat ebenfalls
dieses Brummen. Eigenartig...
Hat da Eltako ggf. eine lebenslange Garantie oder ähnliches?
Die Netzüberwachungsrelais sind mir auch bekannt. Leider
hatte ich keines zur Hand.
Gruss
Artur
"Artur Kawa" schrieb ...
Nachtrag:
Ich habe jetzt ein Eltako ER12 eingesetzt, das als Steuerspannung
keinen Spannungsbereich von 8-230 UC hat, sondern einen festen,
nämlich 230 VAC. Dieses Eltako summt nicht.
Möglicherweise ist das Summen eine Eigenart der Eltako Relais
mit einem großen Spannungsbereich?
Gruss
Artur
Ich weiß nicht, wie die den Steuereingang realisiert haben. Aber
offensichtlich brummt da irgendwas.
Trafo kann es ja nicht sein, daher finde ich das Brummen schon merkwürdig.
Carsten Kreft schrieb:
Nicht Existent..?
Ausser der Bielefelder Olympiahalle,
Die Konzerte der Berndi-Band dort werden aber nicht beworben...
;-)
Jor(ja ich mag Bernd das Brot)gen
Also schrieb horst-d.winzler:
Ich weiss nur noch, dass anno 1989 ein gewisser Bundesbildungsminister
Möllemann meinte, in Bielefeld seien noch Studienplätze frei, wenn man
sich Studieren in $ATTRAKTIVER_STUDIENSTANDORT (in meinem Fall: München)
nicht leisten könne :-/
Ansgar
PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here.
All logos and trade names are the property of their respective owners.