Hallo,



haben Gleichspannungsschütze für gewöhnlich Freilaufdioden integriert?


Ich habe in einem kleinen teilzerlegten Steuerungskasten eine S7-200 mit DC-Ausgang, welche direkt ein Kleinschütz Siemens 3TF2 (24V DC) ansteuert.



Ich habe nirgendwo eine Freilaufdiode gesehen. Auf dem Schütz ist die Klemme A1 mit "+" und Klemme A2 mit "-" beschriftet.



Für mich deutet das darauf hin, dass das Schütz eine Freilaufdiode integriert haben muss, denn sonst würde die Spule im Schütz den Ausgang der SPS vermutlich schnell zerstören.


BTW: Bei Siemens habe ich keine Info darüber gefunden, ob das Schütz eine Freilaufdiode hat, und auch nicht, welche Stromaufnahme das Schütz hat.


Am 15.12.2011 21:29, schrieb Mark Ise:

"Auf alle Schütze 3TF2 und Hilfsschalterblöcke mit Schraubanschlüssen können von vorne RC-Glieder, Varistoren, Dioden oder Diodenkombinationen (Kombination von Diode und Zenerdiode für kurze Abschaltzeiten) zur Bedämpfung von Abschaltüberspannungen der Spule aufgesteckt werden."

1,2W, steht doch im Datenblatt.

Gruß Dieter

Dieter Wiedmann schrieb am 15.12.2011 22:28:

Das habe ich jetzt auch gefunden. Dann hat sich der Konstrukteur des Schaltkastens wohl einfach auf den internen Überspannungsschutz der S7 verlassen.

Das sehe ich immer noch nicht. Die vielversprechendste Seite, auf der ich diese Angabe vermutet hätte, ist diese hier:

formatting link

Am 16.12.2011 11:24, schrieb Mark Ise:

Ich habs hier auf Totem Baum, aber leider gerade kein Scanner o.ä. verfügbar.

Gruß Dieter

Am 15.12.2011 22:28, schrieb Dieter Wiedmann:

Das wird die Leistung der Haltewicklung sein.

Dieter Wiedmann schrieb am 16.12.2011 11:35:

Ach da hast du nachgesehen. Wenn du das sagst, glaub ich dir das. Danke.

Join the Discussion

Have something to add? Share your thoughts — no account required.

Didn't find your answer?

Ask the community — no account required