Größen- oder Regulierungswahn im Wohnungsbau?

Nov 04, 2026 Last reply: 1 week ago 67 Replies

Am 05.11.2026 um 21:57 schrieb Alexander Schreiber: ...

In einem alten Friedrich Tabellenbücher Elektrotechnik sind auch für Al die entsprechenden Werten für Dauerlast, Überstromschutzeinrichtung bei

1, 2 und 3 betriebsfähig stromführenden Leitungen oder Adern aufgeführt. Das ist richtig, nicht was _manche_ jungen Elektriker sagen: eine Stufe niedriger als bei Kupfer, das ist nur ein Daumenwert.

Sollte jeder der Al verarbeitet kennen, ja.

Im Sinne von "was liegt", nur darum ging es mir. ...

2x richtig

Am Wed, 4 Nov 2026 15:39:21 +0100 schrieb Torsten Rüdiger Hansen:

wir haben ähnliches gerade in HH im 60er-Jahre Reihenhaus eines Freundes. Stromzähler (seit 1960 nie gewechselt) im Gaste-WC neben der Gastherme hinter einer Wandverschalung abgesetzt über dem WC.

DAS geht ja nun gar nicht. Neuer Zählerschrank mit üppigen Außenmaßen darf keinesfalls in Bad oder WC, im Keller nicht wegen erforderlicher Deckenhöhe von 2 Metern und nur in definierter Höhe und vor dem Zählerschrank zwingend 1,2 Meter Rückenfreiheit, damit Elektriker fliehen kann, wenn er einen Fehler gemacht hat. Deshalb muss der Zählerschrank jetzt in die Küche wandern und den Kühlschrank vertreiben, was den Umbau der Einbauküche erforderlich macht. Das Haus darf gottseidank stehen bleiben.

Das Ferienhaus in Skandinavien hat den Zähler an der Außenwand und funkt den Zählerstand an den Netzbetreiber...

aq

Am 07.11.26 um 06:49 schrieb andreas quast:

Fachlich geht das wahrlich nicht. Für Elektroinstallation in Feuchträumen gibt es aus gutem Grund strenge Regeln. Und eine für Abrechnungszwecke benutzte Messeinrichtung, die ohne Eichung 60 Jahre in Betrieb ist, geht auch nicht.

Ja, es ist ein Trauerspiel, das die Politik nach Jahrzehnten immer noch nicht zu einem verbindlichen Beschluss gelangt ist, ob wann und in welcher Form Smartmeter nun tatsächlich eingeführt werden sollen. Entsprechend muss bei neu installierten Zählerfeldern reichlich Platzreserve für alle Eventualitäten vorgehalten werden.

AFAIK ist diese Montageart (in einem geeigneten Schrank) auch in Deutschland zulässig, siehe z.B.:

formatting link
Sieht halt im Vorgarten nicht nicht so hübsch aus, und wenn der Hauseigentümer die Prioritäten entsprechend sieht, muss er die Schmerzen tragen. Jammern über Regulierungswahn ist da kaum angebracht.

Ein Badezimmer ist explizit ein trockener Raum. Wikipedia hierzu (wegen Nichtverfügbarkeit der Primärliteratur): |In der DIN VDE 0100-200:2006-06 wird in Abschnitt NC.3.5 ein |„Nasser Raum“ als Bereich definiert, dessen Fußboden, Wände und/oder |Einrichtungen aus betrieblichen, hygienischen oder anderen |Gründen mit Wasser abgespritzt werden. | |In Abschnitt NC.3.3 heißt es in einer Anmerkung zur Definition |von Trockenen Räumen, dass hierzu auch Küchen und Badezimmer in |Wohnungen und Hotels zu zählen sind, da in ihnen nur zeitweise |Feuchtigkeit auftritt und bei üblicher Nutzung, Beheizung und |Belüftung die mittlere, relative Luftfeuchte hier nicht |wesentlich höher liegt als in Wohnräumen üblich.

Der Einbauplatz für ein Smartmeter mit Gateway in EHZ-Bauform ist kleiner als ein klassisches Zählerkreuz.

Grüße Marc

Am Sat, 7 Nov 2026 10:57:01 +0100 schrieb Hergen Lehmann:

Kommentar von Energienetze Hamburg: Ja, das passiert manchmal... aq

Und warum hat dann mein Kellerverschlag mit haufenweise im Trockenen zu lagernden Gegenständen zwingend eine Feuchtraumlampe?

In einem Badezimmer mit Zentralabfluß rechne ich damit, daß Kinder mit der Dusche die Decke samt Leuchte und die Wänd abspritzen. (Selbst ich habe das als Kind nie gemacht, aber ich fände es trotzdem normal.)

In meinem Bad gibt es eine Feuchtraumleuchte, den gut abgedeckten Ventilator und sonst nichts Elektrisches hinter einem 10 mA FI.

Seit wann hat der Mittelwert auch nur ansatzweise eine Bedeutung für irgendwas? Wenn nach dem Duschen der Spiegel patschnass beschlagen ist, dann sind das weniger sichtbar alle anderen Oberflächen auch.

Vermutlich weil der ausführende Elektriker seinen Standard das letzte Mal in der Ausbildung gelesen hat.

In meinem Bad gibt es 12V-Beleuchtung, die Steckdosen haben aber nur einen normalen FI.

Frag das den Autor des Standards.

Grüße Marc

Das mag regional unterschiedlich geregelt sein, zu empfehlen ist es aber schon wegen Kondensation sowie Spinnen oder anderer Gliederfüßer.

Möglicherweise ereignen sich Elektrounfälle außerhalb deines Ereignishorizonts.

Am 07.11.2026 um 18:17 schrieb Stefan Wiens:

Letztes Jahr genau ein tödlicher bei der BG und ~40 nach buddhistischem Standesamt.

formatting link
Butzo*aussen

Die Berufsgenossenschaft erfasst schwerpunktmäßig gewerbliche Unfälle, und dass da Elektrofachkräfte stark vertreten sind, ist nichts Neues.

Die Zahl der (tödlichen) Stromunfälle ist insgesamt rückläufig:

formatting link

Insbesondere bei Haushalt und Gewerbe.

Unter "Sonstige" dürften auch Personen fallen, die (bei einer TikTok-Sportart?) auf Eisenbahnwaggons klettern und dann wie zu erwarten mit der Oberleitung in Konflikt kommen.

Am 04.11.2026 um 17:42 schrieb Marco Moock:

Stimmt nicht ganz: da gehen 3,5A *weniger* über den Automaten!>

Korrekt.>

Am 07.11.2026 um 22:04 schrieb Peter Schneider:

Leitung vom Haus in ein Nebengebäude, darauf bzw. daran 22kW PV ohne Akku und 22kW Wallbox, beides natürlich Drehstrom. Keine weiteren Anschlüsse. Also zusammen 44kW, 3x63A Sicherung, 5x25mm² Cu, Gustav Robert Kirchhoff weint.

rein vorsorglich für Nichtelektrotechniker u.ä.: Knotenpunktsatz

formatting link

Klaus Butzmann snipped-for-privacy@butzomail.de schrieb:

Immer "sicherere" Konstruktionen kommen im sicherheitsbesoffenen Deutschland immer gut an. Im Falle Elektroinstallation steht dahinter die Lobby der Elektrohandwerker, die sich auf diese Weise selber Arbeit verschaffen.

Sinngemäß ähnlich dürfte es bei den Rauchmeldern sein.

formatting link
Siehe Betreff: Regulierungswahn.

Bei Wechselspannung sollte man noch den cos phi berücksichtigen und bei drei Phasen auch, ob es sich wirklich gleichmäßig verteilt.

Korrektur: solche Fälle sind nicht von der Statistik erfasst:

,----[

formatting link
] | | In den Zahlen sind die Todesfälle in Deutschland aller Altersgruppen | und Nationalitäten enthalten. | | Neben den Todesfällen in den Kategorien W85 bis W87 werden vom | Statistischen Bundesamt weitere Todesfälle durch elektrischen Strom | erfasst (Suizide, Bahnunfälle). Diese sind in der hier aufgeführten | Stromunfallstatistik nicht enthalten. | | Wegen der langwierigen Datenerfassung und -auswertung stehen die Daten | eines Kalenderjahres erst zwei Jahre später zur Verfügung. `----

Fälle, nach denen der Verunglückte zwar überlebt, aber mit bleibendem Schaden, zählen auch nicht.

In der Nähe gab es auch so ein Unglück mit Bahnstrom, "Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren somit auch mit Blick auf die Verletzungen des Beschuldigten ein."

Am Sat, 7 Nov 2026 23:32:17 +0100 schrieb Thomas Einzel snipped-for-privacy@einzel.de zum Thema "Re: Größen- oder Regulierungswahn im Wohnungsbau?":

Warum weint Robert Kirchhoff? Weil die Absicherung sinnlos groß gewählt ist wenn maximal 22 kW Last auf der Leitung möglich sind? cu. Juergen

Am Sat, 07 Nov 2026 18:17:30 +0100 schrieb Stefan Wiens snipped-for-privacy@gmx.net zum Thema "Re: Größen- oder Regulierungswahn im Wohnungsbau?":

Erfahrung aus der Praxis / unserem Haus: Als man da noch Glühobst reingeschraubt hat, ging es relativ oft kaputt. Irgendwann fiel beim Wechseln die Glashaube runter und zerbrach. Oder die Nase zum einhängen des Drahtkorbs am Gehäuse riss ab. Eine zeitlang hat man sich noch mit einem Draht beholfen. Letztlich ging es danach abe über Jahrzehnte ohne Glashaube.

cu. Juergen

Das erklärt keineswegs, warum du 25 mm² verwenden solltest.

Ebenso erklärt Kirchhoff nicht, warum 22 kW plus 22 kW 44 kW ergeben, solange du nicht die Netzform erklärst

[ PV ] ===> [ WB ] <===> Netz

würde die Wallbox mit 22 kW speisen, entweder von der Seite der PV-Anlage her oder aus dem Netz. Würde die WB 22 kW ziehen und gleichzeitig PV ankommen, so würden sich die Leistungen nicht addieren, sondern subtrahieren.

22 kW bei 400 Volt Drehstrom sind auch nur 18,3 Ampere. Warum mit 63 A absichern, was für 75,6 kW reichen würde?

Auch für 63 Ampere reichen in der Regel 16 mm² aus - oder wieviel hundert Meter war das Nebengebäude entfernt?

Am 08.11.2026 um 13:20 schrieb Juergen:

...

Ja, Sicherung und Querschnitt. Sein Knotensatz ist leider weitestgehend unbekannt oder unverstanden. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bekannte und im weiträumigen Sinn Kollegen mich (sinngemäß) zum Thema "wie man das umschaltet, dass der Strom aus dem Balkonkraftwerk selbst verbraucht wird, wenn gerade xyz an ist und nicht nach außen fließt, aber der Strom für xyz gleichzeitig vom Energieversorger kommt" (saldierende Zähler waren dabei das kleinere Verständnisproblem).

Nein soll ich nicht. War der Hinweis, dass Kirchoff weint, weil sein Knotensatz nicht verstanden wurde nicht ausreichend?

PV ist Erzeugung und einfache Wallbox Bezug

Ja im Idealfall wurde die Ströme in Summe gegen Null gehen.

In einem Knotenpunkt ist die Summe aller vorzeichenbehafteten Ströme gleich Null.

Zur Bemessung wird der Strom zwischen Außenleiter und N-Leiter dafür verwendet, also 22kW/3/230V -> ca. 32A.

Das war doch keine Anleitung, ich hatte mich *aufgeregt*

Natürlich reichen für o.a. Beispiel, wenn es Länge und Verlegeart hergeben, 5x16mm² und 3x32A.