Halogen und Spritzwasserschutz

Sep 21, 2003 2 Replies

Hallo,



im Bad möchte ich bei mir gerne Halogenleuchten in die Decke integrieren, wie sieht das hier denn aus mit Spritzwasserschutz? In meinem Leuchten-Katalog kann ich lediglich Leuchten mit "Feuchtraum geeignet" finden, doch wenn ich hier an meine Dusche denke, da kann schonmal Wasser nach oben an die Decken Spritzen, und in die schwenkbaren Lampen läuft dann schon Wasser ein, was mich bei 12 Volt natürlich nicht gefährdet, jedoch die Kontakte oxidieren lässt. Reicht nur "Feuchtraum geeignet" für's Bad?


Vielen Dank für Eure Tipps. :-)


Ciao, Martin.


"Feuchtraum

Hallo

wenn die Belechtung über der Duschkabine (Bereich 1) angebracht werden soll und die Decke nicht mehr als 225cm über OKFF ist dann muss das Betriebsmittel laut --DIN VDE 0100 T.701 Abs. 701.512.2.1-- min. Schutzart IP X4 entsprechen.

Es darf lt. --DIN VDE 0100 T.701 Abs. 701.55-- nur eine Spannung von max. AC 25V oder DC 60V in SELV oder PELV Stromkreisen benutzt werden.

Zusätzlich ist die Spannungsversorgung (Trafo) lt. --DIN VDE 0100 T.701 Abs. 701.55-- ausserhalb des Bereiches 0 bzw.

1 anzubringen.

Ich hoffe geholfen zu haben.

MfG Ansorg

"Martin Leinfelder" schrieb:

Hallo!

Es gibt auch Lampen mit IP65. Z.B. bei Eve.

Gruß Jürgen