Hallo zusammen,
ich bin mehr der Elektroniker als der Elektriker...
meldet der Controller Kommunikationsfehler. Eine kurze Recherche nach diesem Fehler verweist darauf, dass das meist in Kombination mit einer schlechten Erdung auftrete. Also hab ich eben mal das Multimeter dran gehalten, Sicherung ohnehin raus: Zwischen PE
Also auf zum Sicherungskasten. Hier erst mal alle FI aufgemacht und siehe da, auch hier ist zwischen N und PE 300 Ohm. Das kann ja so
Plomben nicht dran. Ich hab ihm jetzt mal empfohlen, bei den Stadtwerken anzurufen, weil ab
PE! Eine lose Verschraubungsstelle?
Bin gespannt
Marte