Ich mache dir einen Vorschlag. Ich lese mir die TAB nochmal durch (obwohl ich weiss was drin steht) und du liest nochmal meinen Beitrag. Das was du unten meinst habe ich auch geschrieben. Nur das du noch die zugehörige VDE mitgeliefert hast.
ci
Didn't find your answer? Ask the community — no account required.
Hallo zusammenich lese schon eine Zeitlang hier mit und habe mitbekommen, dass...
H
Heiko Weinbrenner
Franz Glaser (KN) schrieb:
Hallo!
Heute habe ich mal in einen Verteilerkasten reingeschaut. Ein 4- Poliger 40A RCD (0,03A), an dem hingen pro Phase drei 16A und ein
35A Leistungsschutzschalter.
R
Ralf Kusmierz
X-No-Archive: Yes
begin quoting, Heiko Weinbrenner schrieb:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Watt'n datt?
Ja, und? Was für eine Vorsicherung war vorhanden?
Gruß aus Bremen Ralf
F
Franz Glaser (KN)
No, Haupzach da sind auch noch ürgendwo Sicherungen im Drahtgewirr. Als Sollbruchstellen.
MfG
C
Christoph. Hensel
Wobei ich gepatzt habe es ist Teil 700. Aber Ok, es ging Dir die ganze Zeit nur ums Bad. Ich hatte lediglich die erste Anfrage ned mehr so im Hirn und hatte Deine Antwort so ausgelegt, dass Du die gesammte Wohnung meinst. Gruß Christoph
H
Heiko Weinbrenner
Ralf Kusmierz schrieb:
Hallo!
Brandneue Erfindung.
Jede Phase war vor allem "Gewirr" durch Schmelzsicherungen gesichert, welchen Wert die hatten habe ich nicht geguckt. Ich finde, dass das dennoch nicht die feine Art ist (wer hat schon Schmelzsicherungen als Ersatz im Haus?).
R
Ralf Kusmierz
X-No-Archive: Yes
begin quoting, Heiko Weinbrenner schrieb:
Ganz im Vertrauen: Vorsicherungen sind (fast) _immer_ Schmelzsicherungen ...
Und auf den Nennstrom käme es allerdings an.
Gruß aus Bremen Ralf
H
Heiko Weinbrenner
Ralf Kusmierz schrieb:
Hallo!
Das ist mir klar, dennoch finde ich, dass diese Sicherungen vielleicht mehr alles bis zum Verteiler absichern sollten und nicht Sachen, die sich im Verteiler befinden.
Bis jetzt ist ja auch noch keine Schmelzsicherung durchgebrannt. Dennoch hängen an dem 40A FI je eine Phase des Durchlauferhitzers und des Herdes und dann halt noch andere Sachen.
H
Heiko Weinbrenner
Ralf Kusmierz schrieb:
Hallo!
Das ist klar. Die Leitungsschutzschalter schützen die Leitungen (...) und die Schmelzsicherungen halt "den Kasten" und alles dahinter.
Bis jetzt ist ja auch noch keine Schmelzsicherung durchgebrannt.
Dennoch hängen an dem 40A FI je eine Phase des Durchlauferhitzers und des Herdes und dann halt noch andere Sachen.
Ist das nicht ein wenig viel?
Die Schmelzsicherungen können dann ja nur irgendwo bei 40A sein oder der FI wird zur Sicherung.
F
Franz Glaser (KN)
Achwo, der hält schon mehr als 40A aus. Auch eine 63A Schmelzsicherung hält mehr als 63A aus. Die kann die "63A" ja nicht lesen, die drauf stehen und dann gleich zum Richter rennen wenn mal 63,2A Elektronen daherrinnen.
Servas
C
Christoph. Hensel
Das IST zu viel. Der FI hat keinen Überlastschutz. Er kann dann einfach kaputt gehen. Warum ein Herd und ein DH per FI gesichert werden sollen erschließt sich mir eh nicht. Macht nur Probleme. Wir klemmen so etwas immer raus. Gruß Christoph Hensel
R
Ralf Kusmierz
X-No-Archive: Yes
begin quoting, Heiko Weinbrenner schrieb:
Nö, wieso? Laß den DLE 21 kW ziehen, dann sind das (kurzzeitig) 30 A - wen juckt's?
Woher Du wissen?
Du verkennst offenbar die Funktion eines RCD: wenn da ohne "Leckstrom" irgendwas in der Größenordnung von 500 A durchfließt, dann kratzt den das überhaupt nicht (er wird nur allmählich - sehr - warm), insbesondere löst er nicht aus.
Gruß aus Bremen Ralf
T
Thomas Berding
erschließt sich mir eh nicht. Macht nur Probleme.
Das macht genau nur dann Probleme, wenn mindestens eines der Geräte defekt ist.
Um den Kunden ruhig zu stellen, der das nicht versteht.
tb
R
Ralf Kusmierz
X-No-Archive: Yes
begin quoting, "Christoph. Hensel" schrieb:
Ach was ...
O je, eine Deppenfirma ...
Warum? Weil der FI die Funktion des vorgeschriebenen zentralen Freischalters übernehmen kann.
Gruß aus Bremen Ralf
C
Christoph. Hensel
Bei Herden mit Kochplatten reicht schon die Feuchtigkeitsbindung während eines Urlaubes um einen FI kommen zu lassen.
Um dem Kunden teure Handwerkerbesuche zu ersparen. Diese Geräte werden kaum Fehler aufweisen und wenn dann so Grobe das der Leitungsschutzschalter reagiert. Für Steckdosen/ Lichtstromkreise ok, aber für festangeschlossene Geräte total unnötig. Just my 2 cent. Gruß Christoph
F
Franz Glaser (KN)
Der Strom sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes. Das mußt du mal in einer nächtlichen Diskussíon bei Marxisten-Leninisten einwerfen, die halten den echt für gelb und NeoLiberal.
Servas
H
Heiko Weinbrenner
Ralf Kusmierz schrieb:
Hallo!
Ich dachte, dass die aufgedruckten 40A angeben, dass er danach "wärmer als gedacht" wird (und dann irgendwann mal ausfällt oder sogar brennt). Dass er bei 41A nicht gleich explodiert ist mir schon klar.
H
Heiko Weinbrenner
Ralf Kusmierz schrieb:
Wenn gleichzeitig der Herd an ist und vielleicht ein Wasserkocher Wasser kocht, dann ist das wohl mehr als 30A.
Fände ich logisch, ansonsten kann man ja die Schmelzsicherungen gleich durch ein Stück Draht ersetzen.
H
horst-d.winzler
Franz Glaser (KN) schrieb:
Das sind doch die Pappenheimer, die nie begreifen werden, "das es nichts Gutes gibt, denn man tut es." Wäre Gott ein MLer, gäbe es immer noch keine Schöpfung. Vielleicht auch kein so großer Nachteile.
MLer werden auch nie begreifen das wer etwas haben will, auch etwas geben muß. Denn, für viele Mitmenschen scheint zu gelten, daß was sie nichts kostete, auch nichts wert sein kann. Sie verhalten sich jedenfalls so ;-(
H
Horst Raas
"Thomas Berding" wrote in news:dtf8qd$jp8$ snipped-for-privacy@newsserver.rrzn.uni-hannover.de:
Moin,
Das ist so nicht ganz richtig. Bei fest angeschlossenen DHs darf der Ableitstrom zB 1mA/kW betragen. Es gibt keine Maximalgrenze. D.h. bei einem 24kW DH dürfen schon 24mA Differenzstrom fließen (VDE0700/63/13.2/1993).
Geräte die mit Heizspiralen, Kochplatten, etc. Wärme erzeugen unterliegen einem physikalisch bedingtem Widerspruch: Auf der einen Seite soll die erzeugt Wärme sehr gut an das Medium (Wasser, Kochtopf) abgegeben werden, auf der anderen Seite soll aber die Spannung so gut wie möglich isoliert werden. Leider ist es so, dass die guten Wärmeleiter auch besser Strom leiten, als thermische Isolatoren. So fließen konstruktionsbedingt schon ein paar mAs.
Um zu verhindern, dass der Kunde im Dunkeln steht und auf den Elektriker sauer ist.
mfg Horst