Hallo, hier in der Gruppe habe ich mal einen Link gesehen, wo auf eine Seite mit Motorengrundlagen verwiesen wurde. Da ging es auch um die Leistungsangabe von Motoren, insbesondere auf den Irrglauben, ein 5,5kW "habe" 5,5kW (weil er die eben nicht "hat", sondern weil diese Angabe nur die Nennabgabeleistung ist, die sich auf Nennbedingungen bezieht).
Die Seite war von einem Mitleser/-schreiber hier. Wer war es?
Dann noch ein Hinweis auf eine wiki-Seite:
Hab ich verstanden. Motor etwas überdimensioniert, würde ich sagen.
|Die Pumpe würde allenfalls 3 bis 5 Prozent mehr fördern. |Bezogen auf den Querschnitt des Zuleitungskabels kann der |Dreiecksbetrieb dennoch sinnvoll sein, denn die |Stromstärke ist um den Faktor 1,7 geringer
Also habe man in Stern und Dreieck ungefähr die gleiche Drehzahl (Dreieck etwas mehr), mithin die fast gleiche Leistung an der Welle. Wie kommen die auf den Faktor 1,7 in der Zuleitung? Verändert sich der Wirkungsgrad so stark oder der Wirkleistungsfaktor? Die abgegebene Leistung bleibt ja ungefähr gleich (wird im Dreieck ja sogar etwas höher).
Sicher ist hier die Stromstärke im Strang bei "Stern" größer, da die einzelne Wicklung ja einmal 230, das andere mal 400 V für die (fast) gleiche Leistung bekommt. Aber in der Zuleitung ist das doch gleich?
Wobei - geht der vielleicht von einer Zuleitung 7adrig aus, wo die Verschaltung Stern/Dreieck erst an der Einspeisung erfolgt? Dann wäre das ja richtig.