Netzst=F6rung bei einschaltenden K=FCh lschrank

Moin,

ich hoffe mal, ich bin hier richtig. Folgendes Problem: Wenn sich der K=FChlschrank sich in der K=FCche einschaltet, dann sieht man= =20 das im TV bzw. ich habe einen kurzen Aussetzer im Bild, wenn ich was=20 mit meinem digitalen Sat-Receiver auggenommen habe. Nervt ein wenig.

Die Steckdosen in der K=FCche und im Wohnzimmer laufen =FCber einen=20 Steckdosenkreis. War wohl so in den 70ern, als das Haus gebaut wurde.=20 Kenn ich aber auch nicht so, na egal.

Wie kann ich da Abhilfe schaffen, ohne ins Ger=E4t (K=FChlschrank)=20 eingreifen zu m=FCssen???

Ciao,

Thomas

Reply to
Thomas Heimlich
Loading thread data ...

Thomas Heimlich schrieb:

Hallo, einen Elektriker bitten (wenn möglich) die Stromkreise zu trennen ?

Reply to
Hans-Ulrich Gienapp

Thomas Heimlich schrieb:

Neuen Stromkreis installieren(lassen). Ev.zwischen Kühlschrank und Steckdose Filter einschleifen. Ev. bessere "Jubelelektronik" einsetzen. Am besten alle drei Punkte verwirklichen ;-)

Reply to
horst-d.winzler

Es wird wohl das Ents=F6rglied im Thermostaten hin sein oder der Kontakt =

schaltet nich mehr sprunghaft und zieht lange Funken, die, wie der Name=20 schon sagt Funkst=F6rungen machen.

Viel Erfolg

Hans

Reply to
Hans Müller

Hallo zusammen. Das Problem ist, wenn kein Geraetedefekt vorliegt, der ueberaus hohe Anlaufstrom der (aller)Kompressoren. Wenn das nun ein alter KS ist, noch mit 110-140 Watt, die neuen laufen oft mit 60-80W, ist es besonders schlimm. Nicht umsonst kriegt man die KS mit Wechselrichtern unter 7-800W oder Generatoren unter 500 kaum zum Laufen.

Eigner Stromkreis hilft nur dann, wenn im Si-Verteiler dicke Zuleitung da ist. Baujahr 70 ?? Bei 10 mm2 sollte eig.Automat und Leitung helfen, bei 4 oder 6 mm2 fraglich. Bevor der Boschhammer fuer ne eig.Leitung angeworfen wird, mit kraeftiger Verlaengerung von wo anders her Strom holen und testen. Am KS innen kann nichts gemacht werden. Andererseits reagieren versch. TV auch unterschiedlich.

Bei mir stehen 2 Samsung (fuer Aussencameras) neben gr. Sony. Bei Anlauf Klimaverdichter (mit 2x4mm2 bei nur 8 A Aufnahme-wegen Anlauf) zuckt nur der Sony.Und gedimmerte Leuchten. Hauszuleitung 16 mm2. Es scheint Unterschiede in den getakt.Netzteilen der TVs zu geben. (Der Edelbastler wuerde ev. Kondens.in den TV einbauen).

Bleibt: ev. TV mal umstecken auf and.Kreis, ev. TV ausleihen, KS umstecken, Uralt-KS erneuern, ohne dass es besser werden m u s s. Mal fliegend ein NYM 3x1,5 vom Verteiler zum TV.Ohne Aufpickeln.

Oder damit leben, ich tu es auch. mit Gruss bastian

Reply to