Hallo bastian, ein 30mA RCD darf IIRC ab 15mA abschalten, müssen tut er es bei min. 30mA.
Die 15mA sind für die Dimensionierung der Anlage wichtig, da die Summe der zulässigen Ableitströme so bei max. 15mA liegen sollen um Fehlauslösungen zu vermeiden.
Wer da mit 30mA rechnet baut Ärger mit ein.
IIRC darf der 30mA RCD bei 15mA auslösen, die entsp. DIN-VDE habe ich jetzt allerdings nicht zur Hand (Typprüfung o.ä....)
Thomas
Didn't find your answer? Ask the community — no account required.
Hallo,bei dem "eventuell nicht zulässig" muß ich dir recht geben, ich bin...
T
Thomas Einzel
? Installation/Verlegung einer Steckdose im Bad (mit vorh. 2 adr. Installation und klassicher Nullung) -> Veränderung der Anlage -> RCD 30mA wird Pflicht -> 2adrig geht nicht -> 3 adrig mit PE für das gesamte Bad, da nur eine Schutzmaßnahme in einem Raum zulässig
(die WaMa war als Beispiel für eine nötige Änderung gedacht) ...
logisch ;-)
Thomas
A
Andreas Hadler
Wird der PEN durch den RCD geführt und dann in PE und N getrennt? Bei mir im Haus geht's, so hab' ichs bisher zumindest verstanden, so:
TN-C -> TN-S -> RCD -> LS -> TN-S | PA
Andreas
A
Andreas Hadler
Tut mir leid, ich seh's nicht. Ich seh's so: ________ | ___ | L -----|--o o---|----- L ----+---------- | RCD | | PEN -----|--------|----- PEN --|----+----- |________| | | | |-+--| | | | | L O O | | | |----| Steckdose m. klass. Nullung
Und damit ändert sich IMHO durch den RCD nichts an der Schtzerdung. Wo ist mein Fehler?
Der GAU in Elektroanlagen ist eine Unterbrechung des *PEN*, das führt bei eingeschalteten Geräten der SK-I *immer* zu spannungsführenden, berührbaren Teilen. Deshalb gilt es schon seit anno Tobak als Stand der Technik, dass der PEN niemals über werkzeuglos trennbare Verbindungen geführt werden darf. Ein RCD ist aber eben eine werkzeuglos trennbare Verbindung, ist ja ein Schalter. Stell dir einfach mal vor, dass der entsprechnde Pol des RCD beim Einschalten nicht sauber verbindet, und das ist nicht bloße Theorie, sondern immer wieder vorkommende Tatsache.
Erklärung ausreichend?
Gruß Dieter
D
Dieter Wiedmann
Thomas Einzel schrieb:
Nö, Beispiel: Trenntrafo.
Gruß Dieter
D
Dieter Wiedmann
Ralf Kusmierz schrieb:
Ein geschalteter PEN gewährleistet keine Schutzerdung.
Gruß Dieter
H
horst-d.winzler
Damit der FI funktionieren kann, muß der N, in deinem Beispiel der PEN, über den FI laufen. Nur die Differenz der Ströme löst ihn ja aus. Der PEN würde demzufolge bei dir auch geschaltet. Leiter, die dem Schutz dienen, dürfen nicht geschaltet werden. Stell dir weiter vor, dein PEN wird an ein Gerät angeschlossen, dessen Gehäuse nebenbei eine saftige Erde besitzt. zB stationäre Pumpe. In dem Fall, würde dein FI laufend ansprechen wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird.
Alles klar? Denkfehler erkannt ;-)
E
Ernst Keller
Ich weiss es auch nicht, und der Horst will es mir/uns nicht sagen.
Ernst
H
horst-d.winzler
Ernst Keller schrieb:
Ernst, das stimmt doch nicht. Du mußt nur lesen, was ich grad geschrieben habe ;-)
BTW Ich seh grad, Dieter W. hats auch grad beschrieben, warum es nicht funktionieren kann und warum hier kein FI eingesetzt werden darf!
E
Ernst Keller
Es sieht fast so aus wie wenn wir uns eigentlich einig sind, ich bin etwas iritiert.
Ernst
M
Martin Wodrich
Andreas Hadler schrieb:
Nein.
Richtig. So wird es gemacht. Eben damit der FI/RCD auch schon bei einem Isolationsfehler auslöst und nicht erst wenn jemand da defekte Gerät berührt.
Funktionsweise: Es fließt bei einem Isolationsfehler Strom durch den PE (nicht PA) und damit am FI/RCD vorbei. Die Summe ist also nicht mehr ausgeglichen (Il und In sind unterschiedlich) und damit löst der FI/RCD aus. Wieviel Strom vorbeifließen darf, ohne das es der FI/RCD merkt ist der Nennfehlerstrom (z.B. 30 mA).
A
Andreas Hadler
Kinners, ihr sagt's doch noch immer nicht! In einfachen Worten versteh' ich's jetzt so:
ist wohl falsch - sorry. Der RCD schaltet wohl allpolig: ________ | ___ | L -----|--o o---|--- | RCD | | ___ | PEN -----|--o o---|--- |________|
Damit geht natürlich beim Auslösen jegliche Schutzerdung verloren!
Ein Fehler in der Installation hinter dem RCD kann damit dazu führen, dass der Schutzkontakt z.B. auf L eines anderen Stromkreises liegt.
Und das Wiedereinschalten kann, wenn der PEN-Kontakt erst später, oder womöglich garnicht, Kontakt gibt, dazu führen, dass ein Gehäuse unter Spannung steht (wobei dann natürlich immer noch Fehlerströme zum Wiederauslösen führen).
Wie diese Risiken im Vergleich zum ggf. erhöhten Personenschutz bei der Erstauslösung zu bewerten sind, hat IMHO der VDE veröffentlicht.
Hab ich's jetzt halbwegs getroffen?
Andreas
E
Ernst Keller
Dein Posting habe ich erst jetzt erhalten.
Ich wusste nicht dass FI auch den N schalten.
Ernst
L
Lars Mueller
Wieso ist ein FI wesentlich gefährlicher; so viel gefährlicher, daß gleich der Staatsanwalt angerannt kommt, als kein FI? Kommt der Schalter angerannt und sticht dir den Draht in den Po?
Gruß Lars
L
Lars Mueller
OK: Wie ich gerade lese, geht ihr wohl davon aus, daß es auch nach dem FI ohne Erdung weiter geht und der FI das dann trennt. Die Frage erübrigt sich damit.
L
Lars Mueller
[Schreien]
Stell das unsachliche, wie unnötige Gebrüll einfach ab, ok? Du wirst hier kein Rad neu und besser erfinden. xp+f'up2
A
Achim Waldek
Am Sun, 28 Aug 2005 15:43:53 +0200 schrieb Dieter Wiedmann:
nein, nur wenn gleichzeitig die Isolierung defekt wird. Allerdings gebe ich zu, dass die VDE schon immer vorschrieb, dass ein einzelner Defekt noch keine gefahr bedeutenden darf.
Im Prinzip schon. wenn der RCD beim wiedereinschalten nicht sauber PEN verbindet, haben wir die gleiche Situation wie bei der Nullung, bei der der Defekt nicht den LSS auslöste. -> Gehäuse führt Spannung. Gruß
D
Dieter Wiedmann
Achim Waldek schrieb:
Nein! Der 'Saft' kommt über L zum Gerät, geht dort durch den Verbaucher, dann über N zurück zur Steckdose, und von dort über PE zum Gehäuse.
An Geräten seit Einführung der Schukosteckdose, in der Installation erst seit Einführung von TN-S.
Gruß Dieter
R
Rolf_B
Falls er überhaupt abschaltet. Es scheint ja viel Pfuschmaterial rumzugeistern. Und wer überprüft den FI schon regelmässig? Ausser- dem schützt er ja nicht bei P-N oder L1-L2 Berührung. Siehe Tod in der Badewanne.
Och nö. Doch nicht nach 2 Halbwellen a 1 A. Es geht hier doch nicht um DC oder HF oder Blitzschlag.