da ich mir zur Zeit eine neue Bastelwerkstatt einrichte, wird gleich ein
> bisschen Elektrokrams mit Renoviert. Folgende Problematik: Von der
> Hauptverteilung liegt ein 5x6mm² abgesichert mit 35A und einem 0,5A RCD
> zur Unterverteilung "Scheuer" von dort geht direkt ein Stich mit 5x6mm²
> zur UV "Werkstatt".
> Der RCD in der HV dient als Brandschutz wenn ich das richtig verstanden
> habe. Nu soll (muss) aber in die UV Scheuer und Werkstatt aber auch ein
> 0,03A RCD rein. Wie ist es da mit der Selektivität? Muss der in der HV
> gegen einen speziellen Selektiven Typ ausgetaucht werden (wird sowieso > erneuert)?
> Gleich vorweg: Ich werde die Sachen zwar Installieren (Darf ich,
> Energieelektroniker) aber die Inbetriebnahme führt ein bekannter > (Meister) durch.
Brandschutz ist AFAIK heutzutage 300mA und: Ja, man sollte einen selektiven nehmen, um zu verhindern, dass ein Erdschluss, z.B. in der Werkstatt, das ganze Haus vom Netz nimmt.
Gruß
> Dennis Keipp
XPost und F'up nach de.sci.ing.elektrotechnik, da Elektrothemen da in aller Regel besser aufgehoben sind.
CU