Relais

Jul 31, 2014 15 Replies

Standardangaben wie Spannung und Typ noch weitere Dinge die man beachten muss? z.B. welchen Widerstand die Spule hat oder die Pinbelegung (genormt?)


z.B: Miniatur Starkstrom Relais MSR Typ: V23061-A1005-A402 Steuerspannung: 12V = DC Kontakte: 1x EIN (Schliesserkontakt) Spulenwiderstand:ca. 652Ohm



Ansprechzeit: ca 10ms



Belastbarkeit: max 8A L x B x H: 28,6 x 10 x 15mm


Am 31.07.2014 11:48, schrieb Thomas Rechberger:

Mit AgCdO Kontakten gibts das nicht mehr, nimm AgSnO2:

V23061-A1005-A302

Und die sind bei TE/Schrack gelandet, z.B. bei Farnell #2060787.

"Thomas Rechberger" schrieb im Newsbeitrag news:lrd3cr$f72$ snipped-for-privacy@speranza.aioe.org...

Hi,

Vibrationsfestigkeit und Schallerzeugung (Alarmanlage sollte man nicht

Industrieanlagen (schonmal ein zerlaufenes Relais gesehen?) oder EMV. Denk eben selbst weiter... Meist reicht aber ein Ersatztype nach Liste.

Bei

und

"Starkstom" jenseits der 50A an. Alles drunter ist nur Kriechstrom...

Verwendet man da noch Relais?

Halbleiter-Relais.

Martin

Am 31.07.2014 12:41, schrieb Dieter Wiedmann:

Miniatur Starkstrom Relais MSR

Typ: V23061-A1005-A302 Steuerspannung: 12V = DC Kontakte: 1x EIN (Schliesserkontakt) Anlaufspannung: 8,5V Spulenwiderstand:ca. 650Ohm +/- 65

Ansprechzeit: ca 6ms

Belastbarkeit: max 8A Gewicht: ca 10,5g L x B x H: 28,6 x 10 x 15mm

Am 31.07.2014 17:14, schrieb Thomas Rechberger:

Am 31.07.2014 18:07, schrieb Dieter Wiedmann:

Am 31.07.2014 20:31, schrieb Thomas Rechberger:

Silber ist doch bei beiden drin. Der Unterschied liegt in Cadmiumoxid vs. Zinnoxid.

Dieter Wiedmann schrieb:

clever. Im August 2000 ist dann das Gesetz zur Errichtung der Stiftung

MfG hjs

und Land zu Land.

bei den Telefonikern wahrscheinlich 80 V und 2.5 A frei geraten, die haben immer eine Extrawurst.

Beim Hobbyelektroniker eh eher bei 1A, das ist das, was einfache

das dann anders aussehen.

Am 01.08.2014 13:28, schrieb Dieter Wiedmann:

entgegen Quellen des Internets.

Zettler AZ 696-1A-12DE DC12V / AC250V 8A

Gleiche Bauform wie die Siemens/Schrack Dinger, die werden wohl auch passen.

Am 03.08.2014 14:11, schrieb Thomas Rechberger:

Ja, und die Zettler haben sogar AgSnO2 Kontakte, und die gibts sogar im Einzelhandel, z.B. bei Darisus.

Am 03.08.2014 15:33, schrieb Dieter Wiedmann:

Im Netz konnte ich die Zettler mit 12V nicht finden bzw. nur bei einem der zu hohen Mindestbestellwert hat.

P.S.

formatting link