Schützgröße bestimmen

Jun 29, 2004 8 Replies

Hallo, wie bestimmt man die Schützgröße(KW) bei Asynchronmotoren. Gibt es da Tabellen/Formeln oder links? Beispiel: Wie groß(KW) sollte ein Leistungsschütz bei einem 15,5 KW Motor sein? Ist 15,5 KW ausreichend, bei einem 7-15 fachen Einschaltstrom?



Stern und Dreieck Schütz sollten doch gleich groß sein, wenn ich mich recht erinnere, obwohl im Stern die Stromaufnahme geringer ist?!



Rüdiger Seibelst


Am 2004-06-29 schrieb Rüdiger Seibelst:

Hm. Wie so oft, steht sowas im Moeller Schaltungsbuch. Oder man kann ein Tabellenbuch lesen und versteht was dort steht...

Schaue mal in diese Newsgroup ein wenig genauer rein, ist nicht so lange her, dass hier über Gebrauchskategorien für Schütze (AC Klassen) gesprochen wurde. Subject: Schützbezeichnungen AC2...AC4?

Geringer als was? Wenn ein Sternschütz zum richtigen Zeitpunkt umgeschaltet wird, ist der Stromfluß durch das Sternschütz eigentlich ständig größer wie der Nennstrom des Motors. Zwar ist der Einschaltstrom nicht so hoch wie beim Direktanlauf (worauf sich die AC Klassen ja beziehen), der Hochlaufstrom ist aber selbst bei 1/3 Nennanlaufmoment immer noch größer wie der Nennstrom des Motors. Im Idealfall schaltet der Motor bei der Drehzahl des Kippmomentes in den Dreiecklauf, wodurch kurzzeitig auch durch das Dreieckschütz ein erhöhter Strom fließt.

"Rüdiger Seibelst" schrieb im Newsbeitrag news:40e1b20e$0$26362$ snipped-for-privacy@newsread4.arcor-online.net...

Hallo Rüdiger, Wie gross das Leistungsschütz ist, hängt von der Klasse (AC-3, AC-4) ab. AC3 sagt ohne nachzulesen das die Kontakte verschweissen können. Bei AC4 sollen die Kontakte nicht verschweissen. Außerdem ist AC-4 für den Schweranlauf geeignet. Weitere Infos gibt es bei

formatting link
Möller und anderen Schützhersteller.

Ich hoffe mit der kurzen Info geholfen zu haben, wenn Du mehr Infos brauchst melde Dich einfach.

Gruss Heinz

....................................................soso?!

wieder mal was ganz altes ...

formatting link
ein anderer Zugang:
formatting link
aber wenixtens nicht mehr ganz so übel daneben gewesen :-)))

Heinz Jacobs schrieb:

Wenn man sich nun für den AC-3 Typ entschieden hat, gibts dann Formeln/Tabellen wie groß ein Schütz AC-3 sein sollte, bei so und so viel Motorleistung? In diesem Fall handelt es sich um einen Asynchronmotor mit 15,5 KW (Bauschuttfließband)

Danke für die Infos Rüdiger Seibelst

Rüdiger Seibelst schrieb:

[geklärtes]

Eine Tabelle habe ich nun bei Moeller gefunden.Fehlt nur noch eine kl.Begriffserklärung.

Bemes- | max.BemessungsleistungAC-3 |Konv. |Typ sungs- | |therm | betriebs|220V| 220 V, |380 V,|1000 V |Strom | strom |230v| 400 V |690 V | | | Ie | | | | |Ith =Ie | bei | | | | |AC-1 | | | | | | |

A kW KW kW kW A _____________________________________________________________

6,6 1,5 3 3 ? 20 DILEEM 8,8 2,2 4 4 ? 20 DILEM 8,8 2,2 4 5,5 ? 20 DIL00M 12 3 5,5 7,5 ? 20 DIL00AM 15,5 4 7,5 11 ? 35 DIL0M 22,5 5,5 11 15 ? 35 DIL0AM

--------------------------------------------------------------

30 7,5 15 18,5 ? 55 DIL1M

--------------------------------------------------------------

36 11 18,5 22 ? 55 DIL1AM 43 15 22 30 ? 90 DIL2M 58 18,5 30 37 ? 90 DIL2AM 72 22 37 55 37 100 DIL3M80 85 25 45 75 45 100 DIL3AM85 104 37 55 90 55 160 DIL4M115

Eine Tabelle habe ich nun bei Moeller gefunden.Fehlt nur noch eine kl.Begriffserklärung. Der Bemessungsbetriebsstrom ist wohl der Strom den der Motor aufnimmt. Was aber bedeutet Konv.therm.Strom?

Danke Rüdiger Seibelst

Franz Glaser (KN) schrieb:

Ich schreibe hier zum ersten mal! Du scheinst mich zu verwechseln.

Rüdiger Seibelst

Juergen Bors schrieb:

Eine Tabelle habe ich nun bei Moeller gefunden.Fehlt nur noch eine Begriffserklärung.

Bemes- | max.BemessungsleistungAC-3 |Konv. |Typ sungs- | |therm | betriebs|220V| 220 V, |380 V,|1000 V |Strom | strom |230v| 400 V |690 V | | | Ie | | | | |Ith =Ie | bei | | | | |AC-1 | | | | | | |

A kW KW kW kW A _____________________________________________________________

6,6 1,5 3 3 ? 20 DILEEM 8,8 2,2 4 4 ? 20 DILEM 8,8 2,2 4 5,5 ? 20 DIL00M 12 3 5,5 7,5 ? 20 DIL00AM 15,5 4 7,5 11 ? 35 DIL0M 22,5 5,5 11 15 ? 35 DIL0AM

--------------------------------------------------------------

30 7,5 15 18,5 ? 55 DIL1M

--------------------------------------------------------------

36 11 18,5 22 ? 55 DIL1AM 43 15 22 30 ? 90 DIL2M 58 18,5 30 37 ? 90 DIL2AM 72 22 37 55 37 100 DIL3M80 85 25 45 75 45 100 DIL3AM85 104 37 55 90 55 160 DIL4M115

Eine Tabelle habe ich nun bei Moeller gefunden.Fehlt nur noch eine Begriffserklärung. Der Bemessungsbetriebsstrom ist wohl der Strom den der Motor aufnimmt. Was aber bedeutet Konv.therm.Strom?

Danke Rüdiger Seibelst

Ich habe dich im Vergleich zu anderen der Frischlinge gemeint. Das war ein Lob.

Servus!