mein Eletrogroßhändler meines Vertrauens (bis jetzt) hat mir beim Versuch, Stegleitung zu kaufen gesagt: Haben wir nicht mehr. Sind nicht mehr erlaubt. Stimmt das? Wenn ja, wo kann ich das nachlesen?
In der aktuellen DIN VDE 0100 Teil 520 von Juni 2003 steht geschrieben:
521.7.2.3 Stegleitungen
Stegleitungen (NYIF, NYIFY) müssen DIN VDE 0250-201 (VDE 0250-Teil
201) entsprechen und dürfen nur verwendet werden, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:
a) Stegleitungen dürfen nur in trockenen Räumen und nur in oder unter Putz verlegt werden. Sie müssen in ihrem ganzen Verlauf von Putz bedeckt sein.
b) Werden Stegleitungen in Hohlräumen von Decken oder Wänden, die aus Beton, Stein oder ähnlichen nicht brennbaren Baustoffen bestehen, verlegt, ist die Abdeckung mit Putz nach a) nicht gefordert.
c) Stegleitungen dürfen auch bei Putzabdeckung nicht auf brennbaren Baustoffen (siehe DIN 4102-1), z. B. Holz, verlegt werden.
d) Stegleitungen dürfen nicht gebündelt werden. Eine Zusammenfassung von Stegleitungen an Einführungsstellen für elektrische Betriebsmittel, z. B. Verteiler, ist davon ausgenommen.
e) Stegleitungen dürfen nur mit solchen Mitteln und Verfahren befestigt werden, die eine Formänderung oder Beschädigung der Isolierungen ausschließen.
f) Stegleitungen dürfen nicht unter Gipskartonplatten verlegt werden, es sei denn, diese Platten werden ausschließlich mit Gipspflaster befestigt.
g) Stegleitungen dürfen nicht unmittelbar auf oder unter Drahtgeweben, Streckmetallen und dergleichen verlegt werden.
h) Verbindungen von Stegleitungen dürfen nur in Installationsdosen nach DIN VDE 0606-1 (VDE 0606 Teil 1) aus Isolierstoff vorgenommen werden.
D.h. die Verwendung von Stegleitung ist nach wie vor zulässig. Es bleibt aber die Frage: Wieso wird Stegleitung nicht mehr über den Großhändler vertrieben? Einzige Anwort die mir da einfällt ist: Keine ausreichende Nachfrage und /oder zu hoher Preis. Aber warum? Was jahrelang Standard war wird plötzlich nicht mehr verkauft und eingebaut?
Durchaus. Ich fasse NYIF auch nur mit der Beißzange an. Mir sind die Nachteile (mechanische Empfindlichkeit und was Willi sonst noch so aufgezählt hat) einfach zu groß.
"Sebastian Suchanek" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@suchanek.de...
Hallo, weil diejenigen die NYIF verlegen können, bald in Rente gehen, heute heißt nur schnell, also wird mit Mauernutfräser gearbeitet, mit 40 Jahren bist dann Invalide, Impunagler werden älter :) .
Stegleitung ist genau so verletzbar wie eine NYM Leitung. Man muss halt etwas vorsichtiger bei der Verlegung sein. Die Strombelastbarkeit von Stegleitungen wird in der VDE sogar höher als die von NYM Leitungen angegeben. Wegen der höheren Temperaturableitung durch die größere Fläche und der Einzeladern.
Aufgrund ihrer Geometrie sind die Streufelder von Stegleitungen erheblich größer. Wer Schon mal einen Monitor direkt vor der Wand stehen hatte, in der eine Stegleitung liegt und deren Ende einen Großen Verbraucher (z.B. Mikrowelle) speist, weiß wovon ich Rede. Bei den leicht verdrillten Rundkabeln ist das alles nur halb so wild.
50er-Nägel bei Altbauziegel...mindestens. Halt was gerade noch zwischen den Leitern durchgeht ohne die Isolierung zu beschädigen. Zur Befestigung von NYM in den gleichen Wänden jeweils 2 Stück 150er-Nägel in wesentlich engeren Abständen ;-) FX-Installationsschlauch: Batzen Gips rein und Schlauch andrücken. Als ich das letzte Mal im Einzelhandel NYIF kaufen wollte, war das Show der SOnderklasse. Erst fielen der Dame im geschäft fast die Augen aus dem Kopf ob meines Ansinnens, dann verschwand sie im Lager um mit einem 50m-Bund wiederzukommen. Den schmiß sie auf den Boden und begann meine 10m abzumessen. Nach längstens 4m hatte sie sich in den Schlaufen am Boden hoffnungslos verheddert... das war mir sogar den exorbitanten Meterpreis von 73 Cent wert (3x1,5mm2).