Am 20.02.19 um 14:04 schrieb Bernd:
Doch: Online-USV = Wandler immer im Betrieb StandBy-USV = Wandler bei Ausfall im Betrieb Interactive-USV = Wandler immer an aber ohne Last, solange Netz
Falk D.
Am 20.02.19 um 14:04 schrieb Bernd:
Doch: Online-USV = Wandler immer im Betrieb StandBy-USV = Wandler bei Ausfall im Betrieb Interactive-USV = Wandler immer an aber ohne Last, solange Netz
Falk D.
selber viel Strom?)
OK, das heisst:
Spitzenlast (plus 10%?) und die Bude wird selbst in Berlin nicht dunkel ... :-)
Wenn die Spitzenlast (Der Anlaufstrom der oben genannten
sollte das doch so i.O. sein?
Bernd
Am 21.02.19 um 08:03 schrieb Bernd:
Wirkungsgrad kommt man bei einer Online-USV nicht hinaus. Zudem laufen
n ihm vorbei und er sieht nur die konstante Erhatungsladespannung. Wie
me
gesehen. Die halten die Bleipakete unter Spannung und gut ist. Als
Fancy-Pancy Innenwiderstandsmessung sondern echter Betrieb mit
Die angeblich auch bei Gel-Akkus auch nicht optimal ist.
Blockweise 16% Entladen und Laden.
Falk D.
Am 21.02.19 um 08:03 schrieb Bernd:
Jein. Schneider gibt bei den "kleinen" 5kW bis 30kW 96% Wirkungsgrad pro
Office363.
Kompressoren in der Kombi waren, sind es jetzt Ventile und Regelungen.
Falk D.
Du beschreibst schon sehr umfassende Anlagen (das wird auf jeden Fall mal unter USV abgelegt ;-)
Abwesenheit der zentralen Versorgung. Ich hatte die Online-USV nur ins
Bernd
Am 21.02.19 um 12:23 schrieb Bernd:
USV und einen LTE-Stick als Fallback. Die Rechner sind Notebooks. Da ist eine 10-Stunden-USV eingebaut.
Eigenverbrauchs-Solaranlage...
Falk D.