Am 20.02.19 um 14:04 schrieb Bernd:



Doch: Online-USV = Wandler immer im Betrieb StandBy-USV = Wandler bei Ausfall im Betrieb Interactive-USV = Wandler immer an aber ohne Last, solange Netz
Falk D.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload



selber viel Strom?)
OK, das heisst:
Spitzenlast (plus 10%?) und die Bude wird selbst in Berlin nicht dunkel ... :-)
Wenn die Spitzenlast (Der Anlaufstrom der oben genannten
sollte das doch so i.O. sein?
Bernd
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 21.02.19 um 08:03 schrieb Bernd:



Wirkungsgrad kommt man bei einer Online-USV nicht hinaus. Zudem laufen
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Hergen Lehmann wrote:

n ihm vorbei und er sieht nur die konstante Erhatungsladespannung. Wie
me
--




/ \ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 21.02.19 um 10:08 schrieb Axel Berger:

gesehen. Die halten die Bleipakete unter Spannung und gut ist. Als
Fancy-Pancy Innenwiderstandsmessung sondern echter Betrieb mit


Die angeblich auch bei Gel-Akkus auch nicht optimal ist.


Blockweise 16% Entladen und Laden.
Falk D.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 21.02.19 um 08:03 schrieb Bernd:

Jein. Schneider gibt bei den "kleinen" 5kW bis 30kW 96% Wirkungsgrad pro


* 3 automatische Trennschalter an der UV * 2 Diesel-Stromerzeuger mit Pressluft-Starthilfe oder Hilfsaggregat
* Wartungsschalter an den USVen * Redundante Netzteile oder automatische Transferschalter an den Racks und die Racks an je zwei Phasen angeschlossen
Office363.


Kompressoren in der Kombi waren, sind es jetzt Ventile und Regelungen.
Falk D.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Du beschreibst schon sehr umfassende Anlagen (das wird auf jeden Fall mal unter USV abgelegt ;-)
Abwesenheit der zentralen Versorgung. Ich hatte die Online-USV nur ins
Bernd
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 21.02.19 um 12:23 schrieb Bernd:

USV und einen LTE-Stick als Fallback. Die Rechner sind Notebooks. Da ist eine 10-Stunden-USV eingebaut.


Eigenverbrauchs-Solaranlage...
Falk D.