Thermoelemente Typ J parallel schalten?

Hallo zusammen,
Auf die Gefahr mich zum Brot zu machen....ich hatte noch nie mit Thermoelementen zu tun.
Die Temperatur soll durch einen kommerziellen Zweipunktregler
eingestellt werden. Es geht hier nicht um "supergenau", einige Grad Abweichung sind ok.
hat, den Durchschnitt der 8 Heizpatronen (die haben je ein TE eingebaut) sieht. Kann man Thermoelemente parallel schalten? Geht das, bringts was?
Danke! Wolfgang
--
From-address is spam trap
Use: wolfgang (dot) mahringer (at) sbg (dot) at
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On 08.06.20 13:09, Wolfgang Mahringer wrote:

Man *kann* schon. Allerdings wird dabei keine sinnvolle Temperatur mehr rauskommen.
Ein Thermoelement ist, vereinfacht gesagt, ein Widerstand der seinen
Zwei genau gleiche Thermoelemente parallel haben dann den halben Widerstand und deine Anzeige ist ab dann Murks.
Manuel
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 08.06.20 um 15:49 schrieb Manuel Reimer:


Pt100.
Gernot
--



dem CO2-Gehalt der Luft und der der globalen Temperatur."

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 08.06.20 um 15:58 schrieb Gernot Griese:



Macht das wirklich einen Unterschied? Von Streuungen mal abgesehen wird
milliVolt liefern...
Gibt es Vielleicht Analoge Integratoren die einen Durchschnittswert
Kay
--
Posted via SN

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 08.06.20 um 16:15 schrieb Kay Martinen:




zur Spannungsmessung.



an einen hochohmigen Spannungsteiler legen. Die Frage ist nur, wieviele
Gernot
--



dem CO2-Gehalt der Luft und der der globalen Temperatur."

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Kay Martinen wrote:

Thermoelement -

ber
--




/ \ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Hi Axel,
Am 08.06.2020 um 16:37 schrieb Axel Berger:



Das Thermoelement zeigt mit dem Ohmmeter bei Raumtemperatur einen Widerstand von gut 6 Ohm. Bei den paar Millivolt, die so ein
Hat also offenbar noch keiner gemacht. Auch Googeln war nicht erhellend.
Ich probiers einfach mal, kostet ja nix.
vg & Danke an alle, Wolfgang
--
From-address is spam trap
Use: wolfgang (dot) mahringer (at) sbg (dot) at
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 08.06.2020 um 20:26 schrieb Wolfgang Mahringer:

In etwa so sinnvoll wie Geschwindigkeit mit einer Waage zu messen und kg als Ergebnis aufzuschreiben.
--> Seebeck-Effekt
Butzo
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Hi Klaus,
Am 09.06.2020 um 23:51 schrieb Klaus Butzmann:

Mir ist schon klar, das Thermoelemente eine von der Temperaturdifferenz
zu tun hat. Ich hatte halt weiter gedacht:
Wenn ich jetzt z.B. 2 Thermoelemente parallel auf den Regler (Eingangswiderstand hoch) schalte,
Regler die passende Mischspannung durch Spannungsteilung einstellen. Das ist genau das was ich eigentlich will. Die 6 Ohm gab ich an, damit sicher ist, dass diese 0,5mV nur ganz kleine
vg, Wolfgang
--
From-address is spam trap
Use: wolfgang (dot) mahringer (at) sbg (dot) at
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 10.06.20 um 11:04 schrieb Wolfgang Mahringer:

Aber in die Falsche Richtung...


Kay
--
Posted via SN

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Kay Martinen schrieb:



sie in Reihe. Der Ausgangswiderstand ist schon 3 Ohm. War wohl Hintergedanke bei den Britischen Ringleitungen im Haushalt.
--
mfg Rolf Bombach

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Wolfgang Mahringer schrieb:




Ganz wichtig ist, dass ANSI und IEC unterschiedliche Farbcodes verwenden,
https://www.omega.de/techref/colorcodes.html
--
mfg Rolf Bombach

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Hallo Manuel,
Am 08.06.2020 um 15:49 schrieb Manuel Reimer:


Ich glaube, Du verwechselst da was....
vg, Wolfgang
--
From-address is spam trap
Use: wolfgang (dot) mahringer (at) sbg (dot) at
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On 08.06.20 20:23, Wolfgang Mahringer wrote:


Stimmt. Ich war irgendwie auf Pt100 oder Pt1000. Thermoelemente waren aber ja diese Material-Kombinationen die bei Erhitzung eine Spannung erzeugen.
Die von Wolfgang Martens genannte Variante mit Widerstand je Thermoelement kann da durchaus funktionieren.
Manuel
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 08.06.2020 um 13:09 schrieb Wolfgang Mahringer:

Thermoelemente sind nicht besonders niederohmige Spannungsquellen
sollten einige kOhm haben (nachmessen!).
Verkabelung materialgleich als sogenannte Ausgleichsleitung bis in den
hat man das mit einer zentralen "Eisstelle" gemacht.
dem Messpunkt der Ausgleichsstelle liegen.
Temperatur thermisch schirmen. Die Weiterverbindung zur Ausgleichsstelle erfolgt mit Ausgleichsleitung im Originalmaterial. Im Idealfall kompensieren sich so die beiden neuen Thermopaare je Widerstand.
alle 8 Temperaturen zu messen und das Thermoelement mit der
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 09.06.2020 um 01:19 schrieb Wolfgang Martens:



Genau so werde ich das machen.
Danke & vg, Wolfgang
--
From-address is spam trap
Use: wolfgang (dot) mahringer (at) sbg (dot) at
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Wolfgang Martens schrieb:





nicht aus Platin oder Rhodium. Es werden Materialien genommen, die bis (siehe
S-Typ Mantelthermoelemente kosten ca. 1-2 ?. Pro mm.
--
mfg Rolf Bombach

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 08.06.2020 um 13:09 schrieb Wolfgang Mahringer:

verzichen um die Genauigkeit nicht zu sehr herabzusetzen.
Wolfgang
--
From-address is spam trap
Use: wolfgang (dot) mahringer (at) sbg (dot) at
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Wolfgang Mahringer wrote:

ne

e ist: Wenn sich einzelne der parallel geschalteten Elemente auf deutlich verschiedenem Temperaturniveau befinden, was wird dann angezeigt? Die
thermischen Koppelung gegen die anderen durchsetzt.
irgeneine Anzeige im richtigen Bereich bekommst, nicht.
--




/ \ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Hi Axel,
Am 19.06.2020 um 14:53 schrieb Axel Berger:


vg, Wolfgang
--
From-address is spam trap
Use: wolfgang (dot) mahringer (at) sbg (dot) at
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.