Hi,
ich habe ein paar Verst=E4ndnisfragen bez=FCglich der Netzformen und dem Potentialausgleich im Eigenheimbereich.
Erstmal w=FCrde ich gerne wissen, ob mein Verteilnetzbetreiber ein TN oder ein TT Netz hat. Es kommt im Hausanschlusskasten eine 4adriges Kabel an, 3 Aussenleiter und ein Gelbgr=FCner. Den Gelbgr=FCnen w=FCrde ich als PEN Leiter klassifizieren und sofern nicht ein falsches Kabel verlegt wurde, m=FCsste es ein TN Netz sein, oder? Genaugenommen m=FCsste es ein TN-C-S Netz sein, weil es einen =DCbergang von 4 adrig (PEN) auf
5 adrig (PE + N) in der Hausinstallation gibt. Falls meine ergrauten Zellen sich nicht irren und sich in den Vorschriften in den letzten Jahrzehnten nichts ge=E4ndert hat, dann darf man herunter bis zu 10mm2 P und N in Form eines PEN gemeinsam f=FChren, unter 10mm2 m=FCssen PE und N zwingend getrennt sein, richtig oder falsch?W=E4re die 4. Ader blau, dann w=E4re es nur ein N und der PE w=FCrde =F6rtl= ich z.B. durch einen Fundamenterder bereitgestellt und damit w=E4re es ein TT Netz, richtig? .
So, ich gehe jetzt davon aus, dass es ein TN-C-S Netz ist. Die Verkabelung vom Hausanschluss bis zum Z=E4hlerschrank und weiter zu den Unterverteilungen ist 4adrig, also PEN und damit letztlich der TN-C Anteil. In den Unterverteilungen erfolgt der =DCbergang zu 5adrig, also PE + N und damit der TN-S Anteil des TN-C-S Netzes, richtig?
Ich frage mich jetzt, wo der Potentialausgleich mit dem =F6rtlichen Fundamenterder (Potentialausgleichschiene) hergestellt werden muss/ soll? Am Hausanschlusskasten, also ein Gelbgr=FCner vom Potentialausgleich zum PEN des Hausanschlu=DFkasten? Darf der Poptentialausgleich nur an dieser Stelle erfolgen, oder darf/muss er zus=E4tzlich auch im Z=E4hlerschrank oder in den Unterverteilungen erfolgen?