Überspannungsschutz

Jul 30, 2003 2 Replies

Hallo NG,



ich habe zum Schutz von PC, Stereo Überspannungschutzgeräte eingesetzt. Es handelt sich dabei um Zwischenstecker (Schuko in Steckdose, eingebaute Schuko Dose ca. 60x60x150mm). Die Dinger stammen von Bosch Telecom (sollten also hoffentlich kein grober Mist sein) und wiegen ca. 500g also vermutl. ordentl. Drosseln etc.



Nun zur Frage: Seitlich am Gehäuse ist eine Erdungsschraube (M6) herausgeführt und als solche gekennzeichnet. Sollte/muss ich die anschließen? wo? was wenn nicht? kann ich die Dinger dann auch ganz weglassen?



Ein 10 quadr. ge/gr quer durch die Wohnung erscheint mir etwas unkonventionell und dürfte bei SHMBO keinen großen Anklang finden.



Grüße Matthias


In der regel dient der schutzleiter als "erde". Es gibt aber immernoch systeme ohne schutzleiter. Dann nimmt man einfach einen 1,5mm² isoliert. kupferdraht NYA? heißt er, glaub ich. Ist zwar nicht vorschriftsmäßig, aber es sollen ja "nur" transienten mit geringem strommittelwert abgeleitet werden. Bisweilen ist es vorteilhaft, trotz schutzleiter am arbeitsplatz einen potentialausgleich zu installieren. Kommerzielle funkgeräte besitzen meist eben jene zusätzliche erdungsschraube. Muß von fall zu fall entschieden werden.

"Horst-D. Winzler" schrieb

Das ist lange her, korrekt ist H07V-U. Ändert aber nix an der Tatsache das die Aktion für den A**** war. Überspannungsschutz ist ein Konzept das aus mehreren Klassen besteht.

Lutz